线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月08日 12:54:23
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混凝土怕水泥进去。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑

线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。
9.jpg



请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混凝土怕水泥进去。

9.jpg

免费打赏
sh888168
2014年11月11日 09:57:21
2楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
回复
小小丶梁
2014年11月14日 15:13:18
3楼
这个是个问题。我们把盒子塞满木屑,用胶布封好,这样就避免打混凝土的时候混凝土跑进去了
回复
mashie
2014年11月15日 10:20:59
4楼
请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混凝土怕水泥进去。
两端的接线盒为暗装时:应使用大管套小管,套管衔接50mm左右,接头置于伸缩缝中,两端的管与盒固定牢固。
回复
知乎圆桌
2014年11月15日 14:49:58
5楼
mashie 发表于 2014-11-15 10:20 请问开长孔是什么意思,这里有个矛盾点,假如接线盒开长孔后将管口封死这就违背了活动空间,假如不封死打混 …不是特别明白,能提供个图或者手画个图看看吗?
回复
mashie
2014年11月18日 08:10:21
6楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-15 14:49 不是特别明白,能提供个图或者手画个图看看吗?C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,如图接地线1或接地线2,均为管路的跨接地线做法(这是我在施工中的做法,仅供参考)
回复
mashie
2014年11月18日 08:12:33
7楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-15 14:49 不是特别明白,能提供个图或者手画个图看看吗?新手 不会发图片,抱歉了。
回复
知乎圆桌
2014年11月18日 09:03:35
8楼
mashie 发表于 2014-11-18 08:12 新手 不会发图片,抱歉了。5001862
回复
xiaowy1118
2014年11月19日 09:21:29
9楼
谢谢你提供这些宝贵的资料~~
回复
loice969
2014年11月23日 22:08:27
10楼
新手学习中
回复
co1427788539817
2015年04月02日 12:44:14
11楼
用能伸缩的管
回复

相关推荐