本帖最后由 fangl 于 2014-11-7 09:10 编辑 我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。 我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。 审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?

本帖最后由 fangl 于 2014-11-7 09:10 编辑

我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。
我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。
审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?
请问这止回阀要不要加?
还有一个问题,审图提出在总平上要把泵房中消防试水接入消防水池图画出来?有没有这种画法?
请各位大侠指教

免费打赏
版专攻
2014年11月10日 10:10:29
12楼
楼主,你的系统到底是什么样的,室内外消防系统合用消防水池和泵房?
回复
zhangxiaoyanxy
2014年11月10日 15:27:35
13楼
审图的意见是正确的。
回复
zhangxiaoyanxy
2014年11月10日 15:29:47
14楼
第二个,消防泵试水是要回水池的,当然要表示出来。
回复
sh888168
2014年11月10日 16:13:14
15楼
其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114
回复
lesehan
2014年11月10日 21:37:29
16楼
先说明一下你的系统划分。是室内外消火栓合用系统?还是室外用市政,室内临时高压设消火栓泵?是供单体?还是区域消防系统?如果不清楚,不好回答。
如果消防泵房在室外的话,我一般情况是在消火栓引入管上设止回阀的。
回复
云涛
2014年11月12日 21:10:21
17楼
1、审图人员说的第一点不敢苟同,应该加。对于审图人员说没看见过这种做法,说明这人理念有问题,这是工程设计,不是工程作图。
2、对于第二点,审图人员说得对。