我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。
我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。
审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?
请问这止回阀要不要加?
还有一个问题,审图提出在总平上要把泵房中消防试水接入消防水池图画出来?有没有这种画法?
请各位大侠指教
2楼
按照你所说的肯定要加止回阀的,难道这个项目另有玄机
???
回复
3楼
普通车间,还有审图都提出这种问题:在总平上要把泵房中消防试水接入消防水池图画出来。有没有这种画法?
回复
4楼
消防泵的试水要接入消防水池的
回复
5楼
我说是总布上,不是单体上,单体已经体现了,但总布上也要体现?
回复
6楼
本帖最后由 hetae 于 2014-11-7 11:22 编辑
我觉得应该加,但是这个管路上比较特殊,上面有消防水箱,这个只是给这个单体用,还是其他单体都用,如果前者,我觉得没什么问题。后者,你想想,
水箱的水不能进入室外管道,其他单体的前期消防水量哪儿来?
消防试水应该画出。。。
回复
7楼
1.没加过止回阀,考虑水泵接合器本身自带止回阀了。
2.平时只在单体上画试验排水排入水池,总平面图上不都是各种室外管线吗?
回复
8楼
接合器是自带止回阀的,但接合器出来的水进入室内消防管网了,如果室内同室外之间没有止回阀,接合器加的水也往室外管流了,如果加到接合器水是从室外消火栓引来,水不就是短路了,不向室内加了
回复
9楼
假如,这个消防泵房只供水给这个车间,因在水泵出水管上有止回阀了,所以,在车间消防给水管网引入管上可以不装止回阀.试水阀的出水回水池,主要是考虑节水的,在给水措施里有的.
回复
10楼
如屋顶水箱是本建筑自用,加止回阀正确。
回复
11楼
不懂,室内室外管网相连,消防车从室外消火栓取水有何意义?顶多起到加压的作用