竣工验收拍到图片,请大家看看是什么原因造成的
q450195
q450195 Lv.7
2014年11月06日 12:54:45
来自于建筑施工
只看楼主

建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因

建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因

D86EE599A89B30AD4F17A27A4CFCA978.png

免费打赏
甲方施工员
2014年11月07日 13:27:53
12楼
q450195 发表于 2014-11-7 11:27 下部没有裂缝那问题不大,没事的,可能是抹灰找平没养护
回复
那路透
2014年11月07日 14:44:16
13楼
感觉应该是通缝,但是下部没有裂缝,就说不准了
回复
ysden333
2014年11月07日 15:08:15
14楼
应该是抹灰层开裂,混凝土没有开裂,凿开看看就知道了
回复
mrmaowei
2014年11月07日 15:09:53
15楼
上面的抹灰裂缝???
回复
涛声依旧68
2014年11月07日 22:44:46
16楼
感谢楼主分享
回复
wuzhiheng1981
2014年11月08日 07:49:13
17楼
没有下口裂缝应该没有大问题
回复
diabloboy521
2014年11月08日 08:02:17
18楼
假如没有贯通裂缝,或者梁下部没有裂缝的话,这道裂缝就是单纯的抹灰裂缝,养护不好,或者是施工工艺有问题!
回复
无间道
2014年11月08日 08:17:55
19楼
疑是收缩裂缝?
回复
ynxs2014
2014年11月08日 08:22:01
20楼
只要不是 通缝,就没有大问题
回复
闲阑小筑
2014年11月08日 09:26:53
21楼
这根连梁设计为夹层梁,再加上夹层为预留,现阶段梁只承受自重,出现的是上部压区裂缝,且裂缝无向下或斜向贯通梁截面,判断应为上部粉刷层配合比、施工、养护不到位所至。
回复

相关推荐