竣工验收拍到图片,请大家看看是什么原因造成的
q450195
q450195 Lv.7
2014年11月06日 12:54:45
来自于建筑施工
只看楼主

建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因

建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因

D86EE599A89B30AD4F17A27A4CFCA978.png

免费打赏
binggehaoyang
2014年11月08日 17:03:44
22楼
如果没有贯通 问题就不大 ,可能是水灰比问题 或者养护不到位的温度裂缝
回复
花开记年
2014年11月10日 12:39:50
23楼
裂缝目前看没有继续进行,因为梁侧面刮白后明显美有裂缝的痕迹
回复
燕山赖麒麟
2014年11月10日 15:09:33
24楼
在梁的上部并且在中间,这应该不是受力造成的。梁的上部要是出现也应该在柱的两侧。应该是后抹灰的时候界面处理的不到位,没进行拉毛,两层没有粘结到一起。
回复
麋鹿故乡人2
2014年11月11日 08:52:04
25楼
感谢提供分享
回复
qq_1415757569905
2014年11月12日 10:39:43
26楼
应该是抹灰层开裂造成的吧
回复
china139
2014年11月12日 10:42:48
27楼
可以凿开看看
回复
pengshuyu
2014年11月12日 21:02:53
28楼
这么大的裂缝应该是抹灰控制不好导致的开裂空鼓的吧。。。
回复
victor_911maker
2014年11月12日 23:48:02
29楼
抹灰裂纹吧

要是混凝土结构裂纹,那问题就大了。
回复
huzhenxing111
2014年11月13日 00:29:14
30楼
如果梁的底部和两边没有贯穿裂缝的话,可能是粉刷找平没做好吧!
回复
wig18752053046
2014年11月13日 08:20:12
31楼
这可能是粉刷开裂
回复