建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因
建筑物为一栋两层框架,设计时一层建筑高度很高,这道梁设在一楼楼层中部,如图梁上的裂纹是什么原因
![D86EE599A89B30AD4F17A27A4CFCA978.png](https://fd.co188.com/group1/M04/5E/F6/rBBhH11H-0WAQ7Y9AAEak8YkQ6M562.png)
2楼
应该是通缝 白色那一面被抹起来了 跨度多少?
回复
3楼
这个位置不会是受力裂缝,可能是养护不到位
回复
4楼
看看梁下部有没有裂缝
回复
5楼
古都晨铃 发表于 2014-11-6 13:10 应该是通缝 白色那一面被抹起来了 跨度多少?跨度在8m左右
回复
6楼
kv123 发表于 2014-11-6 13:40 这个位置不会是受力裂缝,可能是养护不到位对哦,当时好像说上面是摸灰了,为了美观
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2014-11-7 08:02 看看梁下部有没有裂缝下部没有裂缝
回复
8楼
感谢大神们的回复,施工我是新手
回复
9楼
如果只是上部裂缝,这个是水灰比照成的,关键要看有没有贯通裂缝,如果有就很麻烦了
回复
10楼
没有贯通裂缝的话还是没大问题的
回复
11楼
没有贯通裂缝,只有这一个面上有裂缝
应该是楼上说的养护不到位的问题