大家帮忙看下,红圈些钢筋
zhoufaxi
zhoufaxi Lv.8
2014年11月06日 11:59:10
只看楼主

公司做的图,这么多钢筋能满足净间距30mm和1.5D?

公司做的图,这么多钢筋能满足净间距30mm和1.5D?

捕获.JPG

免费打赏
zhoufaxi
2014年11月06日 14:38:03
2楼
个人觉的是弄错了吧,那位高手来指正下.
回复
blockheadk
2014年11月07日 10:03:07
3楼
负筋上排放不下11根25啊....500的梁
回复
lsmqhln
2014年11月07日 10:08:09
4楼


错了,应该是7/7比较合适。


回复
weibo_1406359691716
2014年11月07日 10:37:11
5楼
惊呆了 11跟 混凝土都到不进去了吧
回复
xhnrj
2014年11月07日 11:29:22
6楼
图截取的太小,看不出是否梁上起柱。
集中标注是500X700(7A)
原位标注是750X1200。
我的猜测是梁上起柱的,该段梁时750宽的。
回复
jiegouxiaosheng
2014年11月07日 12:10:45
7楼
750 的宽度 有啥问题
回复
设计小兵
2014年11月07日 13:29:33
8楼
即使理论上能满足间距要求,但这么多钢筋(底筋22D32),还是建议分3排吧,现场砼很难浇筑。本来多配点钢筋,想让结构安全些,如果混凝土浇筑质量有问题,会适得其反,甚至还不如少一点钢筋
回复
结构生活
2014年11月08日 15:07:27
9楼
这个有点硬搞的意思啊
回复
mylond
2014年11月08日 17:02:42
10楼
集中标注最好移到500x700梁跨,否则引起歧义
集中标注下方的那个750x1200的梁标注合理吗?
回复
earsea1005
2014年11月08日 22:02:16
11楼
标注正确 如果分开标注就不是连续梁了
施工时 是先看原位标注 最后看集中标注
此梁750*1200 完全没问题
ps:看图时要仔细点
回复