公司做的图,这么多钢筋能满足净间距30mm和1.5D?
公司做的图,这么多钢筋能满足净间距30mm和1.5D?
2楼
个人觉的是弄错了吧,那位高手来指正下.
回复
3楼
负筋上排放不下11根25啊....500的梁
回复
4楼
错了,应该是7/7比较合适。
回复
5楼
惊呆了 11跟 混凝土都到不进去了吧
回复
6楼
图截取的太小,看不出是否梁上起柱。
集中标注是500X700(7A)
原位标注是750X1200。
我的猜测是梁上起柱的,该段梁时750宽的。
回复
7楼
750 的宽度 有啥问题
回复
8楼
即使理论上能满足间距要求,但这么多钢筋(底筋22D32),还是建议分3排吧,现场砼很难浇筑。本来多配点钢筋,想让结构安全些,如果混凝土浇筑质量有问题,会适得其反,甚至还不如少一点钢筋
回复
9楼
这个有点硬搞的意思啊
回复
10楼
集中标注最好移到500x700梁跨,否则引起歧义
集中标注下方的那个750x1200的梁标注合理吗?
回复
11楼
标注正确 如果分开标注就不是连续梁了
施工时 是先看原位标注 最后看集中标注
此梁750*1200 完全没问题
ps:看图时要仔细点
回复