本人对稳压泵及水泵接合器的一点疑问,求指教。
云中羊
云中羊 Lv.5
2014年11月06日 10:54:03
只看楼主

本帖最后由 云中羊 于 2014-11-6 14:24 编辑 一、稳压泵压力设计: 根据规范的意思,我理解稳压泵提供的静压仍然是由气压罐实现。P1:最低工作压力;P2:消防主泵启动压力; PS1:稳压泵启泵压力; PS2:稳压泵停泵压力; 第一种情况:稳压泵设置于屋顶: 那么P1=15- 水箱最低水位与最不利点高差;P2=P1* (公式省略,参设计手册P83

本帖最后由 云中羊 于 2014-11-6 14:24 编辑

一、稳压泵压力设计:
QQ图片20141106105210.jpg
根据规范的意思,我理解稳压泵提供的静压仍然是由气压罐实现。P1:最低工作压力;P2:消防主泵启动压力; PS1:稳压泵启泵压力; PS2:稳压泵停泵压力;

第一种情况:稳压泵设置于屋顶:
那么P1=15- 水箱最低水位与最不利点高差;P2=P1* (公式省略,参设计手册P83
PS1=P2+0.07~0.1 PS2=PS1+0.07~0.1

第二种情况:稳压泵设置于泵房
那么P1= 水池最低水位与最不利点高差+15 ;其余同上。

二、水泵自动启动压力开关、流量开关设计
1、 当仅设高位水箱时,水箱出水管上设流量开关,主泵出水管上设压力开关;
2、 当设稳压泵时,稳压泵设压力开关,主泵出水管上设压力开关,水箱出水管是否需要设置流量开关?
3、 主泵压力开关设定值取多少,流量开关取多少?

三、消防水泵接合器
1、 根据规范,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置;
2、 消火栓好解决,可以两两建筑共用,周边设置;
3、 自喷系统如何设置?(1)、参考消防环网,报警阀分开设置,做一个大的喷淋环网;(2)、水泵接合器直接设置于报警阀后,我也翻阅了一些资料,好像规范并没有禁止说水泵接合器必须在报警阀前。
四、以上问题,请各位大师指教。




QQ图片20141106105210.jpg

geipaishuigao
2014年11月06日 11:06:56
2楼
没看到规范上直说水泵接合器设在报警阀前,实际上没看到有设在报警阀后的案例 水泵接合器,屋顶水箱,消防供水泵这些供水系统都应该经报警阀供到系统,喷规上条文有示意图也是水泵接合器接在报警阀之前
回复
云中羊
2014年11月06日 12:12:10
3楼
geipaishuigao 发表于 2014-11-6 11:06 没看到规范上直说水泵接合器设在报警阀前,实际上没看到有设在报警阀后的案例 水泵接合器,屋顶水箱,消防 …水泵接合器放在前面,可能还主要考虑水泵接合器如果破坏,或人为损坏,偷水等,造成报警阀组误报吧我觉得,从技术层面,设置在后面的可能性更优。
回复
版专攻
2014年11月07日 07:31:01
4楼
水泵结合器的问题,如果没记错的话,应该是临时高压系统的消火栓系统有这个要求,而非自喷的要求,自喷还是以前的搞法,一个报警阀在报警阀后设置,超过一个只能设置在报警阀前的环状供水管网。另外楼主的几个字母含义是否正确?记得有个稳压泵的扬程
回复
zjin
2014年11月07日 07:45:22
5楼
版专攻 发表于 2014-11-7 07:31 水泵结合器的问题,如果没记错的话,应该是临时高压系统的消火栓系统有这个要求,而非自喷的要求,自喷还是 …5.4 消防水泵接合器5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1 高层民用建筑;2 设有消防给水的住宅、起过五层的其他多层民用建筑;3 超过 2 层或建筑面积大于 10000旷的地下或半地下建筑{室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程;4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;5 城市交通隧道。5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。《消规》有明确规定
回复
tatalia
2014年11月07日 10:18:32
6楼
云中羊 发表于 2014-11-6 12:12 水泵接合器放在前面,可能还主要考虑水泵接合器如果破坏,或人为损坏,偷水等,造成报警阀组误报吧我觉 …这个靠谱单报警阀还是设在阀后好些(失火的时候,接合器由消防队设备供水,无需再经过报警阀)但是:如果报警阀很多,只好接在报警阀前环网了,不然你从接合器上抽很多个支管分别接报警阀后也行:lol
回复
mao71413730
2014年11月07日 15:51:33
7楼
讲的很好 学习了
回复
lweiwei_2009
2014年11月09日 13:26:03
8楼
谢谢分享
回复
hn_lmd
2014年11月09日 14:14:52
9楼
我是来看回复的
回复
cocoorange
2014年11月09日 21:40:09
10楼
说说我的理解吧
1.稳压泵的压力开关仅用于控制稳压泵,Ps2停止稳压泵,Ps1开启稳压泵。主泵由主泵出水管上的压力开关和水箱出水管上的流量开关控制,压力开关和流量开关是或的关系,就是说只要有一个开关动作就启动主泵(这个可以参考电气的规范,论坛里面有人发过控制图),所以水箱出水管还是需要流量开关的
2.主泵压力开关的设定值,两种情况下均取P2
3.流量开关的值在规范5.3.2条有提到,但是没给具体数值,室内消火栓流量最大值为40L/s,按3%计算泄漏量为1.2L/s,消防卷盘的流量是0.4L/s,消火栓的流量是5L/s,因此,流量开关的开启流量应该介于1.2L/s与5L/s之间,考虑到安全系数,取2L/s应该没有问题

规范:5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3% 计,且不宜小于1L/s;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
回复
醉汉
2014年11月15日 09:34:21
11楼
受教了,,
回复

相关推荐

APP内打开