本帖最后由 cengjingdeshisan11 于 2014-11-6 10:28 编辑 如题:刚打完一个多月的地采暖地面裂了,求教各位大师
本帖最后由 cengjingdeshisan11 于 2014-11-6 10:28 编辑
如题:刚打完一个多月的地采暖地面裂了,求教各位大师
2楼
找安装公司理论啊
回复
3楼
本帖最后由 hjh512 于 2014-11-6 12:10 编辑
靠墙的地方有一圈聚苯板,挤塑板倒是也行吧,我随便从网上找了个图,你看看,如果是这个和地暖回填的混凝土这两种材料之间有裂纹,一般认为正常现象,因为混凝土是收缩性材料,而且这种裂纹,对下一步的地面铺装和日后使用无实质性影响,比如混凝土道路,每隔几米,人工要裁出的裂缝,这样可以避免无序裂纹的产生,裂纹内填充柔性材料,但是,地暖没有必要,而且,对于地暖来说,这些聚苯板可以避免日后采暖、停暖、水温变化所带来 的热胀冷缩,不然,上面的地面会鼓起来再塌下去,变形。。。
总之,这样说吧,裂开了,就对了
,
回复
4楼
hjh512 发表于 2014-11-6 11:58 靠墙的地方有一圈聚苯板,挤塑板倒是也行吧,我随便从网上找了个图,你看看,如果是这个和地暖回填的混凝土 …多谢大师!我是个工程新手,很多不懂得,谢谢!
回复
5楼
地面开裂,我觉得有这么几个方面原因:
1、受热不均,导致的热胀冷缩(因为盘管很难在施工中做到间距一致)。
2、地暖保护层薄厚不一致。
3、保温板敷设时未设置伸缩缝。
4、盘管长度过长。
5、有些如楼上所说的,属于正常情况,不受任何影响。
回复
6楼
000000000000000000000000000
回复
7楼
第一,可能没有放钢丝网;
第二,可能四周没有设伸缩缝;
第三,可能地面的水泥砂浆标号过高。
回复
8楼
不懂地暖,学习学习
回复
9楼
有可能是用料问题
回复
10楼
是不是回填的时候没有整好呢,空隙比较大
回复
13楼