关于高压柜的避雷器问题
qq_1415180116179
2014年11月05日 17:38:48
只看楼主

市政双电源进线高压柜哪些柜需要避雷器,进线柜、提升柜、母联柜、计量柜、隔离柜、出线柜,还是合部都要

市政双电源进线高压柜哪些柜需要避雷器,进线柜、提升柜、母联柜、计量柜、隔离柜、出线柜,还是合部都要
免费打赏
qq_1414477379095
2014年11月07日 10:44:59
2楼
先占个位子,然后等答案~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2014年11月07日 11:09:21
3楼
“双电源进线高压柜哪些柜需要避雷器,进线柜、提升柜、母联柜、计量柜、隔离柜、出线柜”?

上面的柜子可以说都可以不装!

避雷器装在电压互感器柜,真空断路器柜的负荷是电机时,电机电缆连接处(电流互感器的出线端)装避雷器(过电压保护器)。