本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。
本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑
最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。
现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。
听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。
12楼
也不行 发表于 2014-11-6 15:51 这个项目低区避难层标高为48m,低区避难层以下为消火栓低区,按解放牌消防车供水压力80m计算,该分区最上 …为本建筑服务的消防站的消防车的供水压力能不能达到80米还是需要咨询的,否则麻烦就大了
回复
13楼
liuyanyuan7 发表于 2014-11-6 16:38 做了转输水箱就好办了,从转输水箱接吸水管,做室外消火栓当取水口,高区再做水泵接合器。我曾经这么干过那这个按力水箱有效容积怎么定?各消防系统10min流量还是其它?
回复
14楼
zhujianhui55 发表于 2014-11-6 17:00 为本建筑服务的消防站的消防车的供水压力能不能达到80米还是需要咨询的,否则麻烦就大了还有可能达不到80米,谢谢提醒。
回复
15楼
技术措施上有!
回复
16楼
在多少页啊
回复
17楼
我是来学习 的
回复
18楼
默默学习走过,谢谢分享!
回复
19楼
没做过,学习了
回复
20楼
没做过,顶起!
回复
22楼
现在消防车都达到60L/s/1.0MPa ;30L/s/2.0MPa。
回复