各位老师,现浇楼板负荷过重,产生的贯穿裂缝怎样处理
越越妈妈
2014年11月05日 10:02:11
只看楼主

本帖最后由 越越妈妈 于 2014-11-5 10:05 编辑 单位最近对信息部的机房改造,发现原放置设备的二楼现浇板面有很多的贯穿裂缝,缝隙最大的有2mm,而且板面已经产生了挠度,因为机房铺置了静电地板,这次改造是在拆除地板后才发现的裂缝,各位老师,对过载产生的楼板裂缝怎样进行处理,才能又省时省钱?原设计的是办公室,设计荷载是200KG/M2,放置的设备单体重量超过1000KG, 放置设备时,没有咨询过基建部门,信息部门的负责人应该打pipi!!

本帖最后由 越越妈妈 于 2014-11-5 10:05 编辑

单位最近对信息部的机房改造,发现原放置设备的二楼现浇板面有很多的贯穿裂缝,缝隙最大的有2mm,而且板面已经产生了挠度,因为机房铺置了静电地板,这次改造是在拆除地板后才发现的裂缝,各位老师,对过载产生的楼板裂缝怎样进行处理,才能又省时省钱?原设计的是办公室,设计荷载是200KG/M2,放置的设备单体重量超过1000KG, 放置设备时,没有咨询过基建部门,信息部门的负责人应该打pipi!!
swpchl
2014年11月05日 11:04:58
2楼
对于通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强,板缝用灌缝胶高压灌胶。这样应该较省时,要不就是把板先顶起来,再凿开,通过植筋或化学锚栓加钢筋,再加倒40~50mm厚的细石混凝土,等于把板加厚。
回复
qq_1397646770734
2014年11月05日 15:29:34
3楼
好大一个风