如何实现双电源切换
fu_junchun
fu_junchun Lv.3
2014年11月05日 09:14:44
只看楼主

各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!

各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!



QQ图片20141105091407.png

QQ图片20141105170638.png

IMG20141103152520.jpg

IMG20141103152533.jpg

IMG20141103152540.jpg


QQ图片20141105091407.png


IMG20141103152520.jpg


IMG20141103152533.jpg


IMG20141103152540.jpg


IMG20141103152557.jpg


QQ图片20141105170638.png

免费打赏
fu_junchun
2014年11月05日 17:14:18
12楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 16:49 如果主供电源进线断路器没有失压线圈,主供电源失电时,断路器不跳,这个断路器的辅助触点启动发电机会有 …感谢大大解答,我把二次图附上了,有人给我说市电断路器辅助接常开下面断路器接辅助常闭触点
回复
fu_junchun
2014年11月05日 17:17:25
13楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 16:49 如果主供电源进线断路器没有失压线圈,主供电源失电时,断路器不跳,这个断路器的辅助触点启动发电机会有 …感谢大大,我已经把二次图上传,有个人和我说市电断路器接常开触点,柴油接常闭辅助触点就可以?
回复
dianqi1024
2014年11月05日 17:33:24
14楼
正在学习这部分知识,还不是很清楚自动切换的过程
回复
lingxuct
2014年11月06日 06:43:14
15楼
fu_junchun 发表于 2014-11-5 17:17 感谢大大,我已经把二次图上传,有个人和我说市电断路器接常开触点,柴油接常闭辅助触点就可以?上面偶分析,主供电源失电,主供线路进线断路器(不装失压线圈)是不会跳开的,所以,主供线路断路器的辅助常闭接发电机启动是不会起来的。
回复
来笑一个呗
2014年11月06日 09:17:11
16楼
要在市电侧取一个断电的信号给发电机这样发电机才会自动启动!
回复
biandianso
2014年11月06日 09:35:55
17楼
第一张图供电总开关与发电机供电开关花有连锁,主开关必须带有事呀脱口装置,如本建筑有消防报警系统,报警控制模块介入主开关辅助触点,当发生火宅时消防控制中心,直接断开主电源,启动发电机给消防设施供电
回复
biandianso
2014年11月06日 09:37:13
18楼
第一张图供电总开关与发电机供电开关花有连锁,主开关必须带有失压脱扣装置,如本建筑有消防报警系统,报警控制模块介入主开关辅助触点,当发生火宅时消防控制中心,直接断开主电源,启动发电机给消防设施供电
回复
qq_1406881020620
2014年11月06日 11:34:58
19楼
作为一个电气人,看不懂2次图
回复
majun828
2014年11月06日 13:59:48
20楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 13:22 主供电源失电,主供进线断路器会不会跳,ATS会不会自动切换,需要在现场实际试验过的?个人理解的自 …个人理解:母线上装一个PT,当母线失压时,给一路电压信号去柴油机,从而启动柴油机。
回复
lingxuct
2014年11月06日 15:37:16
21楼
fykfly 发表于 2014-11-6 09:17 要在市电侧取一个断电的信号给发电机这样发电机才会自动启动!前面偶不是说了,“主供电源失电时,其断路器上桩头(记住是上桩头!)接的断路器二次控制电源,在二次控制电源上接有电压继电器,电压继电器因失电常闭触点闭合,启动发电机(注意,发电机启动时其出口断路器必须是分开的!)”电机出口(备用电源断路器的上桩头)接电压继电器,在发电机建立电压(到额定值)时,(电压继电器常开触点)接通备用电源断路器的控制电源,这个控制电源第一步要跳开主供电源进线断路器!由主供电源进线断路器的辅助常闭触点(与备用电源进线断路器的辅助常闭触点串联)合备用电源断路器,自投成功!这样不会让发电机带着负荷(从0V~400V)建立电压。
回复