各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!
各位大大,请问下本公司现在的设计如何改成双电源切换,在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端,先在此感谢各位!
2楼
你这个就是双电源切换装置,不用改了
回复
3楼
加一个双电源转换开关就好了
回复
4楼
“在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端”?
一楼有系统图(一次),可以看出上下二台断路器是联锁的(不能同时合闸),图片中有ABB的ATS021控制自动切换,应该是都安装到位了。
看朋友的说话,目前装到这种程度,还不会“自动”!偶猜想是没有“自动启动发电机”的功能!
请朋友把停电时自动启动发电机的功能装起来吧?!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 11:02 “在市电断电的状态下自动切换到柴油发电端”?一楼有系统图(一次),可以看出上下二台断路器是联锁的 …你好, 柴油机自启动有的,现在是线没接,你的意思是直接接上,下面一个在实验位置,市电断电的情况下会自动合闸是吧
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-5 13:27 编辑 fu_junchun 发表于 2014-11-5 11:41 你好, 柴油机自启动有的,现在是线没接,你的意思是直接接上,下面一个在实验位置,市电断电的情况下会自 …主供电源失电,主供进线断路器会不会跳,ATS会不会自动切换,需要在现场实际试验过的?个人理解的自切过程:主供电源失电,发电机自启动,发电机出口有电时,ATS才会动作—-把主供进线断路器跳开,再合发电机出口断路器。因为发电机启动到出口电压正常,需要时间,在发电机出口电压没建立时,ATS因二个电源都没电,它没法进入正常工作,只有在发电机出口电压建立后,ATS才能检测到发电机有电压,主供线路无电,用发电机出口电压去跳主供进线断路器,合发电机出口断路器。
回复
7楼
学习了,谢谢。
回复
8楼
主电源开关应有辅助接点,辅助接点与发电机自启动连接,当主开关失电断开,辅助接点常开变常闭,就可以自启动发电机
回复
9楼
学习了,谢谢
回复
10楼
biandianso 发表于 2014-11-5 15:01 主电源开关应有辅助接点,辅助接点与发电机自启动连接,当主开关失电断开,辅助接点常开变常闭,就可以自启 …如果主供电源进线断路器没有失压线圈,主供电源失电时,断路器不跳,这个断路器的辅助触点启动发电机会有用吗???
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-11-5 16:49 如果主供电源进线断路器没有失压线圈,主供电源失电时,断路器不跳,这个断路器的辅助触点启动发电机会有 …感谢大大解答,我把二次图附上了,有人给我说市电断路器辅助接常开下面断路器接辅助常闭触点
回复