玻璃幕墙钢支撑高度43.5米 跨度20.5米 单榀桁架体系 一侧为钢管隔构柱1000X2300 下端与地下室顶板铰接 顶板以下做混凝土柱延伸至基础 上端做X Y两个方向宽1000高1500的空间桁架与主体铰接 隔层拉横向单榀桁架 竖向间隔2640做单榀桁架 桁架间均分做水平刚性杆分割幕墙单元。8度0.2区 二类场地 基本风压0.3设计中出现的问题 望大神给予宝贵意见和建议:1 单独计算钢结构部分时, 风振振型周期和地震振型周期带回计算的结构刚度应如何判别结构安全性

玻璃幕墙钢支撑高度43.5米 跨度20.5米 单榀桁架体系 一侧为钢管隔构柱1000X2300 下端与地下室顶板铰接 顶板以下做混凝土柱延伸至基础 上端做X Y两个方向宽1000高1500的空间桁架与主体铰接 隔层拉横向单榀桁架 竖向间隔2640做单榀桁架 桁架间均分做水平刚性杆分割幕墙单元。8度0.2区 二类场地 基本风压0.3

设计中出现的问题 望大神给予宝贵意见和建议:
1 单独计算钢结构部分时, 风振振型周期和地震振型周期带回计算的结构刚度应如何判别结构安全性
2 带入主体结构计算作为围护结构,节点处理方法和安全性如何判别


QQ图片20141029140807.jpg


QQ图片20141104161739.jpg

免费打赏
wowoququ1
2014年11月07日 09:46:37
2楼
感觉应补充验算整体模型,根据两体系的材料比例折算小/中/大震下的阻尼比,验算整体模型
另外在Sap的模型中结点的应设置为弹簧(刚度提取自主体)
回复
michael8101
2014年11月07日 11:01:30
3楼
幕墙体量太大,Y向与主体多设1-2个拉结点
回复
luohouqi1316
2014年11月13日 17:09:32
4楼
根据荷载规范,单独计算幕墙的钢结构按维护结构,考虑其对整体模型的影响时整体建模考虑。单独考虑时注意约束条件