如题苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量(按经验),且苏州项目用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理

如题苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量(按经验),且苏州项目用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理 无功混补.png

无功混补.png

免费打赏
开心老爸
2014年11月06日 14:28:54
12楼
l2515848 发表于 2014-11-5 23:30 一般按变压器容量20—40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补应该是三分之一分补
回复
lxy11_
2014年11月06日 18:19:21
13楼
同意,我想应该是三分之一分补。
回复
dylan3940
2014年11月23日 17:40:46
14楼
图纸上标着分补:共补=2:3
回复
gqk66555
2014年11月26日 14:46:14
15楼
图纸上标着分补:共补=2:3
回复
engineershao
2014年11月26日 16:01:35
16楼
我觉得分补与共补的比例,得按实际情况来定。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月26日 16:02:24
17楼
路过学习了。
回复
enoslee
2014年11月27日 10:37:36
18楼
楼主是不是想说补偿控制器18个输出点不够控制那么多段数,现在很多厂家把复合开关跟电容器整合成一个补偿模块,与控制器之间联通只需一根网线,实行编码输出控制,二次接线也不用像以往那样复杂
回复
luoqingping_19856
2014年11月27日 14:36:54
19楼

很好的经营 谢谢分享! 楼主方便留个联系方式吗 技术交流下 或者加我QQ44110695 有问题请教下你!
回复
lxy11_
2014年11月28日 17:55:42
20楼
enoslee 发表于 2014-11-27 10:37 楼主是不是想说补偿控制器18个输出点不够控制那么多段数,现在很多厂家把复合开关跟电容器整合成一个补偿模 …电工杂志张见过,可能价格要比传统的贵吧,还有好像大容量的电容器听说没有一体型的吧?
回复
huashi1993
2014年11月28日 19:11:44
21楼
你看业主舍得出钱不。舍得就用智能电容,管他分还是共。不舍得就用共补+分补来做。其中分补一般占到三分之一或五分之二。