苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2014年11月04日 11:54:56
只看楼主

如题苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量(按经验),且苏州项目用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理

如题苏州地区要求低压侧无功补偿用共补+分补,那2000kVA变压器怎么分配补偿容量(按经验),且苏州项目用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理 无功混补.png

无功混补.png

免费打赏
rr881017
2014年11月04日 13:31:57
2楼
不知道啊,等待高手来回答啊
回复
tianmennanhai
2014年11月04日 13:45:51
3楼
你把共补和分补各多少表示出了,供电局会招标的,你最好分成两个柜子,江苏的项目很多都是统一招标,江苏的变压器好像最大不大于1250,好像大于1250的用两台变压器供,如果你的是用户自己买,那我就不清楚了。
回复
lxy11_
2014年11月04日 14:40:48
4楼
谢谢你的回答,江苏这里工厂用配电干变一般都是1600kVA,2000kVA我还见过有的图纸上标2500kVA的,。这个干式变压器是作为成套配电设备统一报价卖给业主的。
回复
beida_energy
2014年11月04日 15:27:46
5楼
现在新设计的无功补偿都是动态补偿方案了吗?
而且,最好是三相各种采样,然后各自补偿,这样肯定好。
不知道运行的稳定性如何?那些晶闸管寿命长吗?
回复
lxy11_
2014年11月05日 17:31:01
6楼
图中是复合开关(晶闸管+接触器),晶闸管只在电容器投入时才导通等接通后切换到由接触器吸合晶闸管此时就退出了,所以晶闸管寿命应该可以保证吧
回复
王大志
2014年11月05日 19:55:53
7楼
这个不懂!可以看看 学习
回复
l2515848
2014年11月05日 23:30:04
8楼
一般按变压器容量20---40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补
回复
langhua2010450
2014年11月06日 00:51:34
9楼
按变压器容量20---40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补
回复
tianmennanhai
2014年11月06日 10:47:41
10楼
我们做居配的和你们还是有很多不同
回复
lxy11_
2014年11月06日 12:08:03
11楼
l2515848 发表于 2014-11-5 23:30 一般按变压器容量20—40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补”一般按变压器容量20—40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补“ 其中1/3是共补?那就说其中2/3是分补?应该共补比分补多吧?
回复