规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。
当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。
本期主题
:进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。后期会在讨论中评出比较满意的回复,共同学习,共同进步!
交流时间
:
11.4~~~11.11(一周)
交流奖励
:
优秀回复奖励20个土木币+1个勋章 ~
42楼
woheni2010 发表于 2014-11-7 16:50 谁说高压电缆一定不会经过地下室其他地方?楼主专业点高压线路经地下室这段就需要保护。如果这段出问题,那么这个工程的消防供电要求都有问题。就剩发电机了。楼主太武断了。
回复
43楼
耐火电缆在高压中还是试验阶段。
回复
44楼
楼上的好象越扯越远了 米兰的意思是“进线高压电缆是否需要有耐火的要求?”
我赞同18、28楼的意见,进线高压电缆涂上防火涂料就可以防止烧到屏柜,如图
回复
45楼
我个人认为没有必要,耐火仅是在着火时候延长供电时间,逃生时照明使用eps,灭火时需要停电,着火禁用电梯。消防泵启动了,火基本烧不到高压电缆,就被灭了。消防泵没有启动,要电干什么。
回复
46楼
我个人认为没有必要,耐火仅是在着火时候延长供电时间,逃生时照明使用eps,灭火时需要停电,着火禁用电梯。消防泵启动了,火基本烧不到高压电缆,就被灭了。消防泵没有启动,要电干什么。
回复
47楼
fitman 发表于 2014-11-4 08:58 米兰这个问题外行了。耐火电缆在高压方面基本还是试验阶段吧。由于敷设关系,要求有柔软性,这决定了其绝 …学习了!!!
回复
48楼
不需要采用耐火的吧
回复
49楼
只知道高压电缆对绝缘性要求很高,对于耐火性还真不知道。再看了上面说的感觉好晕,能有哪位大师总结一下,并附上相关规范解释吗?在此谢过
回复
50楼
个人认为不需要…
回复
51楼
没必要吧,有点浪费啊啊
回复