【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年11月03日 15:05:20
只看楼主

本期主题由 版主无影 提供,谢谢支持!   导读    规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。














本期主题由


版主无影


提供,谢谢支持!












  导读   





规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。
当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。






   本期主题  


:进线高压电缆是否需要有耐火的要求?



















在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。后期会在讨论中评出比较满意的回复,共同学习,共同进步!













  交流时间  


:  


11.4~~~11.11(一周)








  交流奖励  


:  


优秀回复奖励20个土木币+1个勋章 ~












免费打赏
李大官人
2014年11月07日 17:02:52
32楼
路过,看看,学习了!
回复
wang171468177
2014年11月08日 19:47:37
33楼
本人觉得没必要用防火电缆,高压配电室着火了电缆防火也没用。
回复
iceibf
2014年11月08日 21:36:41
34楼
fitman 发表于 2014-11-4 08:58 米兰这个问题外行了。耐火电缆在高压方面基本还是试验阶段吧。由于敷设关系,要求有柔软性,这决定了其绝 …这个。。。真有这么说法吗?翻了半天找不到厂家给的电缆报价表了。谁有那种表可以验证下,高压阻燃电缆真的很少么?
回复
langhua2010450
2014年11月08日 22:36:08
35楼
高压段母线又烧不坏 高压配电线只要烧过肯定就换了 没必要防火
回复
gongchengbu8506
2014年11月09日 13:47:56
36楼
高压进线设计院一般会设计成阻燃的,是否用更高等级的 要看甲方要求
回复
梦就在
2014年11月10日 08:50:17
37楼
我认为必须考虑耐火或矿物绝缘电缆
回复
米修斯
2014年11月10日 11:32:24
38楼
由于供电场所和电缆敷设道路的多样复杂性,对电缆和设备的要求会出现各种个性化要求。
当所敷设高压电缆经过有易燃易爆场所时,就必须考虑使用耐火性高压电缆。如果说高压电缆全部预埋,暗敷。个人觉得没必要非得使用耐火高压电缆。
觉得高压电缆用不用耐火型,是根据所敷设场所来定的。
回复
a953994223
2014年11月11日 10:58:36
39楼
很多大神,学习了
回复
展展
2014年11月11日 17:27:05
40楼
qq359879362 发表于 2014-11-5 08:54 高压用耐火电缆?吃饱了撑的,先把概念搞清楚!什么叫耐火?耐火是在着火环境中能维持正常通电一段时间的要 …说的很好。,很在理。
回复
qq_1415590031665
2014年11月12日 00:15:30
41楼
我觉得还是要耐火的,当前端或后端发生故障时,电引起电缆燃烧的话,会一直延伸到保护管中,燃烧的残渣会把保护管堵死掉,而进线保护管多埋于地下,想重新开挖检修的话要花很多精力。
回复

相关推荐