导读
规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。
当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。
本期主题
:进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。后期会在讨论中评出比较满意的回复,共同学习,共同进步!
交流时间
:
11.4~~~11.11(一周)
交流奖励
:
优秀回复奖励20个土木币+1个勋章 ~
52楼
fitman 发表于 2014-11-4 08:58 米兰这个问题外行了。耐火电缆在高压方面基本还是试验阶段吧。由于敷设关系,要求有柔软性,这决定了其绝 …哈哈 基础学科没有跟上,产品就很难有更新,所以拿诺贝尔奖还是很重要的【自然科学】
回复
53楼
学习一下啊
回复
54楼
学习 学习 虽然接触不到
回复
55楼
前提是带消防负荷
回复
56楼
耐火是在着火环境中能维持正常通电一段时间的要求。
回复
57楼
各路大神观点都很鲜明 有道理 学习啦
回复
58楼
耐火这个我觉得还是需要的
回复
59楼
10kV电源进线含消防负荷,相当于消防干线,理应有防火措施。对于埋地直接引入变配电室的10kV进线,已经满足防火要求,无需再做其他处理。若10kV电源进线长距离明敷引入变配电室,应采用有机耐火电缆敷设在耐火槽盒内,由同一建筑内的总变配电所引至分变配电所的10kV电源线亦应如此处理。否则,火灾时10kV线路烧毁后,全部(或部分区域)的所有用电设备均将失去电源。无疑会造成巨大的经济损失和人员伤亡。
回复
60楼
个人认为高压电缆不用选耐火电缆。一、10KV外线电缆进户选用耐火电缆成本太高。二、电缆一般情况都是直埋敷设在0.8米以下,而变配电室一般设置在负荷中心或用电量较大的负荷附近,从进户点到变配电室这段距离应采用密闭耐火金属线槽保护。
回复
61楼
按规范要求,如多个变配电室,且消防负荷采用2路高压电源,且在地下室沿桥架敷设时,高压电缆应采用耐火电缆,只是目前高压耐火电缆生产较少,成本较高,非特别重要场合不会使用,对于多配电室的情况,且在地库内部,比较可靠的解决方案为采用电缆沟敷设
回复