预埋的线管和二次开槽的线管是否必须横平竖直呢?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年11月01日 20:18:19
只看楼主

规范有没有规定 在结构层预埋的线管必须横平竖直的布置线管呢? 在砖墙上后期开槽埋入的线管是否也必须横平竖直布置呢?还是线管可以任意角度和线路布置呢?

规范有没有规定 在结构层预埋的线管必须横平竖直的布置线管呢?
在砖墙上后期开槽埋入的线管是否也必须横平竖直布置呢?
还是线管可以任意角度和线路布置呢?


免费打赏
老灰兔子
2014年11月01日 20:55:33
2楼
暗埋的线管可以不用强调横平竖直,只要能走最近路径、便以施工、不影响其他设施安放摆布即可以。
回复
dianqipanli
2014年11月01日 22:01:06
3楼
赞成沙发的回复;倒是墙砌体开槽埋入线管的水平管不应该水平开槽,不然影响砖砌体强度的。
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
3.0.7
设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋。未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开水平沟槽;宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
回复
wjql3002
2014年11月02日 06:52:26
4楼
谢谢,学习学习
回复
beida_energy
2014年11月02日 10:15:35
5楼
预埋线管,如果可以,尽量做到横屏竖直,其中也包括地管。要其他施工为躲开线管有一个确定的参考路径,不然的话,其他施工方无法判断你的管线走向,为施工带来盲目性。
回复
ssqqugamd
2014年11月02日 10:57:35
6楼
1,预埋管:尽量走捷径、尽量减少弯曲、不要超过三个弯。
2,砖砌体:一般不允许抱沟,不超过抹灰层除外,砖砌体随便开沟都是不正确的野蛮施工。
回复
浩瀚之水
2014年11月03日 16:06:47
7楼
dianqipanli 发表于 2014-11-1 22:01 赞成沙发的回复;倒是墙砌体开槽埋入线管的水平管不应该水平开槽,不然影响砖砌体强度的。《砌体工程施工 …这位朋友说的很到位
回复
xyzpilot
2014年11月03日 21:16:32
8楼
1,预埋管:尽量走捷径、尽量减少弯曲、不要超过三个弯。
是不是这个一般是指结构板墙内的那种线管呢,就是两点间线管尽量直线连接就可以了,对吗?
2,砖砌体:一般不允许抱沟,不超过抹灰层除外,砖砌体随便开沟都是不正确的野蛮施工
是不是在砖墙开槽埋线管必须横平竖直走管,不能在墙上斜着开槽,对吗?

以上这些具体哪个规范有约定呢,请教各位?
回复
chunhuaxingxing
2014年11月03日 21:58:11
9楼
路过学习了。
回复
durreschen
2014年11月23日 18:08:45
10楼
如果要做吊顶的尽可能横平竖直,不然的话吊顶的吊杆固定时电钻容易钻破;其他的走最短的直线距离
回复