请大家帮忙确定下建筑高位水箱有效容积
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年10月30日 16:11:45
只看楼主

本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-6 10:04 编辑 举例:建筑物一二层为商铺,三层为办公,四层至28层为单元式住宅。一到三层总建筑面积小于10000平方,住宅高度不大于100米。按建筑分类本建筑为一类高层综合楼。请大家确定消防水箱有效容积。(请按新建筑设计防火规范及新消规考虑)

本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-6 10:04 编辑

举例:建筑物一二层为商铺,三层为办公,四层至28层为单元式住宅。一到三层总建筑面积小于10000平方,住宅高度不大于100米。按建筑分类本建筑为一类高层综合楼。请大家确定消防水箱有效容积。(请按新建筑设计防火规范及新消规考虑)
免费打赏
海啸
2014年10月31日 09:58:10
12楼
一类高层公共建筑不超过100,36立方
回复
海啸
2014年10月31日 10:02:55
13楼
本帖最后由 海啸 于 2014-10-31 10:17 编辑 莫名 发表于 2014-10-30 17:29 新建筑设计防火规范5.4.10第三点,醉的很彻底啊5.4.10,请注意看此条条文解释,个人理解,消火栓,自喷之类系统可以按照各自要求设计,但涉及要整体性的,比如消防水池,水泵,水箱,室外消防部分还是按照整体建筑性质!!!
回复
whjgsls
2014年10月31日 11:12:32
14楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-10-31 11:21 编辑 海啸 发表于 2014-10-31 10:02 5.4.10,请注意看此条条文解释,个人理解,消火栓,自喷之类系统可以按照各自要求设计,但涉及要整体性的 …请仔细阅读此条5.4.10.3定稿版:3 除防火间距、室外消防给水和消防车道应根据建筑的总高度确定外,住宅部分和非住宅部分的其他防火设计可根据各自的高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。所以规范明确的东西,最好不要个人以为。
回复
xb2307
2014年10月31日 11:58:58
15楼
36m3,毫无悬念
回复
whjgsls
2014年10月31日 12:23:53
16楼
再举一例:6层建筑,一二层为商场,体积大于5000立方,3至6层为住宅,高度小于20米。
按5.4.10.3 除防火间距、室外消防给水和消防车道应根据建筑的总高度确定外,住宅部分和非住宅部分的其他防火设计可根据各自的高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
则住宅是否可不设消火栓?不设跟GB50749-2014中7.4.3条是否冲突?
欢迎高手讨论?
回复
海啸
2014年11月01日 10:45:45
17楼
本帖最后由 海啸 于 2014-11-1 10:47 编辑 whjgsls 发表于 2014-10-31 12:23 再举一例:6层建筑,一二层为商场,体积大于5000立方,3至6层为住宅,高度小于20米。按5.4.10.3 除防火间 …接楼上的,设不设看见建规,怎么设看消规,建议给你,采纳与否自己看着办。偶再跟你啰嗦下,住宅高度怎么计算取决你疏散到几层,如果楼梯直接到室外地面,还是从室外标高开始计算,如果到商场平台,而且确保安全,才能从商场平台计算。另外安装新建规住宅是按照高度,不是按照层数。
回复
eric.longer
2014年11月03日 15:17:25
18楼

一类高层公共建筑,,属于综合楼,不超过100,36立方 无悬念
三层都属于公共部分了,没法按网点做了
回复
renyuan8769
2014年11月03日 15:25:30
19楼
一类高层公共建筑,36m3
回复
飞啊飞啊
2014年11月03日 17:14:39
20楼
whjgsls 发表于 2014-10-30 16:47 有点味道嗯,回复的很好。
回复
zzx1354
2014年11月03日 17:23:57
21楼
按36个立方考虑屋顶消防水箱吧,这个建筑属于一类高层综合楼,
回复