请大家帮忙确定下建筑高位水箱有效容积
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年10月30日 16:11:45
只看楼主

本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-6 10:04 编辑 举例:建筑物一二层为商铺,三层为办公,四层至28层为单元式住宅。一到三层总建筑面积小于10000平方,住宅高度不大于100米。按建筑分类本建筑为一类高层综合楼。请大家确定消防水箱有效容积。(请按新建筑设计防火规范及新消规考虑)

本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-6 10:04 编辑

举例:建筑物一二层为商铺,三层为办公,四层至28层为单元式住宅。一到三层总建筑面积小于10000平方,住宅高度不大于100米。按建筑分类本建筑为一类高层综合楼。请大家确定消防水箱有效容积。(请按新建筑设计防火规范及新消规考虑)
免费打赏
whjgsls
2014年10月30日 16:30:06
2楼
若本题作为注册师考试题,看大家能否答对。
回复
版专攻
2014年10月30日 16:45:38
3楼
1.按新《建筑设计防火规范》首先他不是住宅建筑(包含设置商业服务网点的住宅建筑),那就是公共建筑,建筑高度大于50米,就是一类公共建筑;
2.按照《消规》第5.2.1条,一类公建高度小于100m,高位消防水箱不小于36立方米。
3.看了新建规的5.4.10,哥彻底醉啦……
回复
yxq201413
2014年10月30日 16:47:17
4楼
18M 3 ...0.0...
回复
whjgsls
2014年10月30日 16:47:58
5楼
版专攻 发表于 2014-10-30 16:45 1.按新《建筑设计防火规范》首先他不是住宅建筑(包含设置商业服务网点的住宅建筑),那就是公共建筑,建筑 …有点味道
回复
版专攻
2014年10月30日 16:55:49
6楼
whjgsls 发表于 2014-10-30 16:47 有点味道楼主,你怎么看?
回复
版专攻
2014年10月30日 16:56:26
7楼
yxq201413 发表于 2014-10-30 16:47 18M 3 …0.0…依据何在?你按一列高层住宅整了吗?
回复
莫名
2014年10月30日 17:29:34
8楼
新建筑设计防火规范5.4.10第三点,醉的很彻底啊
回复
whjgsls
2014年10月30日 17:51:59
9楼
已前建规有这种规定,现在合并了,高层建筑也适用了。推而广之,需多问题,包括暖通电气专业都可推而广之。
回复
whjgsls
2014年10月31日 09:30:54
10楼
版专攻 发表于 2014-10-30 16:55 楼主,你怎么看?你已心领神会。
回复
海啸
2014年10月31日 09:57:15
11楼
一类高层公共建筑不超过100,36立方