防排烟设计中的难点问题
jiahui6
jiahui6 Lv.6
2014年10月29日 13:28:37
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 编辑 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。

本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 编辑

图片1.jpg

一. 基本概念

1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。

4.排烟阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。

5.排烟防火阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。当烟道内温度达到280°C时,温度熔断器动作,阀门自动关闭。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。 暖通空调zaixian

6.中庭:中庭短边(半径)长度不小于6m,且连通空间的最小投影面积不小于100m2,共享层数不小于3层,并带有顶盖的室内共享空间。--上海建筑防排烟规范

7.疏散通道与避难走道的区别:

疏散走道:通行、疏散的安全通道。有排烟要求,无防烟要求。疏散走道包含避难走道。

避难走道:通道两侧有实心防火墙且有防烟设施,能够安全疏散到安全出口的通道。并且不能和其它功能区合用防烟设施,不分防火分区。




二.防烟系统

1.加压送风量的计算方法

①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。



②风速法:开启着火层疏散门时,需要相对保持门洞处一定风速所需送风量 ehvacr.com

③比较Ly,Lv及防火规范加压送风量表数值,确定加压送风量。

2.加压送风量计算中的难点问题

①合用前室加压送风量是与建筑物的层数及开启门的数量有关;n的取值直接关系到开启风口数量问题。20层以下按照两个风口计算,20及20层以上按照三个风口计算。最终以校核门的断面风速为标准。在消防控制上也应按照此要求执行。

例:当建筑层数小于20层时,合用前室的加压加压送风量为12000~16000m3/h,当前室门洞尺寸为1.2x2.1时,开启两层送风口,其门洞风速为0.66~0.88m/s,满足门洞风速要求。开启三层送风口其门洞风速0.441~0.59m/s,不满足门洞风速要求。

②当前室有两个或两个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,开门时,通过门的风速不应小于0.7m/s。这里的门是不包括防烟楼梯间开向前室的门。防烟楼梯间风压是大于前室风压的。

③地下防烟楼梯间的加压送风问题

在多层建筑中,若地下仅有一层疏散楼梯间,n取1,通过门洞处的风速v应适当加大,宜取0.9~1.2m/s。计算值直接取用不与表比较。

LV=nxFxνx(1+b)x3600/a

=1x1.6x2.0x0.9x1.1x3600/0.8

=14256m3/h

其它地下室加压送风可参照此方法执行。

④地上部分防烟楼梯间及合用前室均采用自然排烟,地下部分防烟楼梯间及合用前室需要机械加压送风的情况?

分析:地下防烟楼梯间及合用前室分别加压送风。(按照建规执行)

⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?

分析:可以合用系统。原因是控制系统可以实现着火层及其上一层的防烟控制;而且考虑一个着火点。

⑥加压送风系统的超压问题

a.设置泄压阀,且在穿越防火墙处设置70°C防火阀,泄压板的开启面积公式:

F=(LV-LY)/3600x6.41 F-泄压阀阀板的开启面积(m2)
LV-加压送风量(m3/h)
LY-当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值所需送风量(m3/h)

b.采用旁通阀

在楼梯间及前室合用前室适当的位置设压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,调整余压值。



3.其它规定

①.4.8.5-3条:机械加压送风口不宜大于7m/s ,排烟口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于 5m/s,自然补风口不宜大于3m/s。
②.机械加压送风管道和用于机械排烟补风管道不宜穿过防火分区或其它火灾危险性较大房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道防火阀的动作温度为70°C,补风管道防火阀的动作温度可为280°C。

理解:在送风风速很大的情况下,即使环境温度较高,风道内温度也不可能达到70°C;补风(工业厂房)也可补大于70°C的空气。补风管道防火阀的动作温度可为70°C或280°C。

③.4.9.3-2条:靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8m2。

④.4.10.11条:未能设置在独立管道井内的加压送风管应采用耐火极限不小于1.0h的防火风管。注:当加压送风管采用钢板制作时,宜采取适当加厚钢板厚度或采用防火板包覆等措施,以满足耐火极限不小于1.0h的要求。

问题:排烟管道耐火极限是多少?

答案:经验,1.2mm厚钢板耐火1小时。 2mm厚钢板耐火1.5小时。


⑤.技术措施中4.10.9-10防烟楼梯间加压送风口可采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压风机压出段上设置防回流装置或电动调节阀。

问题:自垂百叶式风口在加压风机压出段上也应加回流装置。
原因:自垂百叶风口由于重量轻,在风压很小的情况下就被吹开,所以要在加压风机压出段上加回流装置。


图片1.jpg

免费打赏
zyyyuzcc
2014年11月12日 14:37:26
22楼
谢谢楼主啊
回复
zyyyuzcc
2014年11月14日 16:30:29
23楼
学习学习~~
回复
zyyyuzcc
2014年11月14日 16:32:12
24楼
佳慧6 发表于 2014-10-29 13:28 3.排烟系统 ①自然排烟: 学习学习~~
回复
wangxueleiyy
2014年11月15日 17:04:44
25楼
挺好的总结资料
回复
wangxueleiyy
2014年11月18日 09:28:09
26楼
解释的比较详细
回复
wangxueleiyy
2014年11月24日 00:08:08
27楼
做成可以下载的资料集不好嘛 楼主
回复
王农勤
2014年11月26日 10:20:08
28楼
这些总结,是作者平时的体会与规范的结合,不错。
回复
m4323534
2014年11月26日 20:17:53
29楼
顶楼主,谢楼主
[来自iPhone客户端-贝客悦读]
回复
gyam1998
2014年12月08日 16:26:02
30楼
MARK。准备下班,晚上再认真学习。
回复
weihuaao
2014年12月09日 16:33:31
31楼
为规范什么时候出来
回复

相关推荐

APP内打开