均压环利用楼层梁主筋焊接,焊接时钢筋和钢筋能否不用圆钢而直接将两根主筋焊对焊,规范对此有要求么,求大神指点!
均压环利用楼层梁主筋焊接,焊接时钢筋和钢筋能否不用圆钢而直接将两根主筋焊对焊,规范对此有要求么,求大神指点!
2楼
结构设计梁主筋是如何连接的?
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2014-10-28 19:36 结构设计梁主筋是如何连接的?绑扎 就是想问一下 不用圆钢直接将两根钢筋焊起来符不符合要求
回复
4楼
应该问建筑专业,钢筋绑扎改成焊接是否允许。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2014-10-29 14:40 应该问建筑专业,钢筋绑扎改成焊接是否允许。那我们电气方面这样允许么 他们不用圆钢是不是偷工减料了啊
回复
6楼
主筋不是圆钢,难道用扁钢,建筑有这么设计的吗
回复
7楼
结构钢筋如果允许焊接,不是同样起到可靠电气连接作用吗?不过,既然是绑扎,那么焊接会影响强度的。
回复
8楼
可以。我们这边一直都是这样。如果是梁与柱筋,一般都是采用10的圆钢进行跨接。
回复
9楼
须考虑主筋的弹性拉伸,以防地震时的弹性收缩,所以 必须跨接,不得直焊
回复
10楼
一般都是采用10的圆钢进行跨接。
回复
18楼
可以利用楼层梁的钢筋焊接,有梁钢筋不到位的可以用圆钢来连接
回复