16束钢绞线6束出现滑移,该怎样处理!可不可以退锚后原钢绞线重新张拉?
16束钢绞线6束出现滑移,该怎样处理!可不可以退锚后原钢绞线重新张拉?
2楼
本帖最后由 旭日东升 于 2015-6-19 07:59 编辑
这种滑移对预应力钢索来说是不容许的,必须退出,重新张拉。产生滑移的原因要分析一下;第一是否钢绞线表面不太干净,有灰尘或者油污;第二锚具夹片加工精度问题(可以拿一个未使用的锚具相互套一下);第三锚具夹片的刚度不够,可以拿出来看看是否滑丝;第四是否本来安装的时候太粗心,没有认真安装整齐。......
回复
3楼
先将现场做好防护,赶紧将钢绞线放了,再查找原因,如果继续滑,容易出安全事故。至于钢绞线还能不能用并不重要,一般情况下,要用也得复核一下才能使用。
回复
4楼
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
回复
5楼
支持沙发的观点,钢绞线最好更换。
回复
6楼
支持沙发的观点,钢绞线最好更换。
回复
7楼
最好换了吧。
受力已经不均匀
回复
8楼
第一位说的很全面了,建议钢绞线更换
回复