请教变压器出口处故障时流入继电器的电流计算
smartspring
smartspring Lv.14
2014年10月24日 18:06:40
只看楼主

我不明白的是为什么每个编号中流入继电器的电流的那列都包含变压器Y侧和变压器△侧?,因为我理解变压器出口处只能有一种接线方式。提前感谢您的回复,顺祝周末愉快。

我不明白的是为什么每个编号中流入继电器的电流的那列都包含变压器Y侧和变压器△侧?,因为我理解变压器出口处只能有一种接线方式。提前感谢您的回复,顺祝周末愉快。
免费打赏
land4500
2014年10月25日 17:13:22
2楼
是差动保护百?差动Y△都有继电器
回复
smartspring
2014年10月27日 08:50:56
3楼
楼上您的意思是,在差动保护中的在变压器的高低压侧,即Y△侧都有继电器?都有电流互感器?再次谢谢您的回复。
回复
land4500
2014年10月27日 22:14:34
4楼
应该是这样的,最少也得有互感器
回复
smartspring
2014年10月28日 08:27:07
5楼
感谢您的多次热心帮助。