地下室地面疏散指示灯能指向通往一层的扶梯吗?
ahhfliusheng
2014年10月24日 10:02:28
来自于照明工程
只看楼主

地下室地面疏散指示灯能指向通往一层的扶梯吗?

地下室地面疏散指示灯能指向通往一层的扶梯吗?
dianqipanli
2014年10月24日 12:18:11
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
5.3.6
自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。

此条是强条。
回复
ljphb
2014年10月24日 16:50:43
3楼
地下室直通室外的出入口。
当然不能是电梯类的。逃吧。
回复
云飘飘
2014年10月27日 06:16:05
4楼
不可以的,要通向出口方向。
回复
muyuyao
2014年10月29日 09:57:47
5楼
必须严格执行GB50016-2006《建筑设计防火规范》5.3.6条“自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施”的强条规定。
回复
qq_1412778990819
2014年11月02日 17:55:08
6楼
哇哈哈哈 强条
回复
ahhfliusheng
2015年03月10日 10:48:55
7楼
谢谢各位!
回复
honestcao
2015年06月03日 23:26:57
8楼
不应吧,现在建筑专业一般都会标示出那里是出口,多少个,我一般是以此为据的。
回复