本篇文章我们来给大家介绍一下变压器产品sinosvo.cn的保护方式,所谓保护方式是指有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地适中引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系列故障引起的温度升高等。出现这些情况,我们如何来保护变压器,在这里雷郎上海变压器厂家总结了几种方式。 一、变压器的瓦斯保护:它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。变压器批发sinosvo.cn一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

二、变压器的差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
三、变压器 的过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。
四、变压器的零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。
利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。
变压器常用保护方式五:过负荷保护反应变压器厂家sinosvo.cn 对称过负荷的过负荷保护。
对于400kVA及以上的变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流,电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈过负荷情况。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
五、变压器的过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。
六、变压器的过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
这就是本篇文章我们总结出来的六点变压器的保护方式。