这样行吗?遇到大麻烦了
longxinjin1987
2014年10月23日 15:04:36
只看楼主

该项目为妇幼保健院,框架结构,二级抗震,6度区。第一张图片是现在房子现状,原设计为11层,目前只做了4层。当时别的单位设计的时候楼梯不符合规范,现在要求改成第二张图片的样子。现在问题来了,甲方不希望加层导致不能正常营业,要先做楼上,那两个灰色的柱子就先从4层以上开始做,等上面全部做好后,再搬上去,再进行下面的加固。 框架柱先做上面,在做下面,有什么办法能让他实施呢?做斜撑先让两边帮忙顶着,等以后完工了,再拆除?

2014年10月23日 18:40:37
2楼
非常感谢楼主提供的好资料!
回复
kv123
2014年10月24日 07:56:10
3楼
还不如加固4层的梁,抬上面的柱子
回复
扫荡群雄
2014年10月24日 08:22:51
4楼
这个有点难哦。。。
回复
xujixianwangxia
2014年10月24日 08:49:53
5楼
期待有高人解答
回复
陈森
2014年10月24日 08:58:27
6楼
xujixianwangxia 发表于 2014-10-24 08:49 期待有高人解答有点难度。最好凭经验
回复
gionidos
2014年10月24日 11:55:42
7楼
为什么要加这两个柱子,直接做梯柱不行吗
回复
设计小兵
2014年10月24日 12:42:28
8楼
如果一定要这样,可以临时用钢管顶住,最好在第3层、第4层此位置顶住
回复
刺猬
2014年10月24日 14:14:24
9楼
都做到四层了,楼梯是整体现浇的吧,是要砸了重新布置?即便要改,上面说对了,为什么要加柱?直接拉梁,再做梯柱就好了
回复
anpingjun
2014年10月24日 14:50:14
10楼
有点难度。最好凭经验
回复
longxinjin1987
2014年10月25日 14:56:19
11楼
刺猬 发表于 2014-10-24 14:14 都做到四层了,楼梯是整体现浇的吧,是要砸了重新布置?即便要改,上面说对了,为什么要加柱?直接拉梁,再 …他已做的梁不能承受新的楼梯布局 配筋小了
回复