分析雨水管网施工技术与质量通病施工前,应熟悉图纸,对设计图中各专业管网线进行套图,检核下列问题:1、依据现场已完成的定位,设计图中的管网线与现场位置是否存在偏差;2、根据设计图规定的泄水坡度,检核管网线的排水方向、各管井标高是否正确;本工程井的位置尽量避免管井设在干道上;3、检查各专业管网线之间是否存在相互碰撞(主要是交叉标高问题);4、最后,所有网管检核并调整后的图纸以文件和电子档的形式上报设计单位,签字或盖章生效。
分析雨水管网施工技术与质量通病
施工前,应熟悉图纸,对设计图中各专业管网线进行套图,检核下列问题:
1、依据现场已完成的定位,设计图中的管网线与现场位置是否存在偏差;
2、根据设计图规定的泄水坡度,检核管网线的排水方向、各管井标高是否正确;本工程井的位置尽量避免管井设在干道上;
3、检查各专业管网线之间是否存在相互碰撞(主要是交叉标高问题);
4、最后,所有网管检核并调整后的图纸以文件和电子档的形式上报设计单位,签字或盖章生效。
注明:由于本工程业主、设计咨询公司隶属台湾公司,依据他们的工程模式,施工图纸与设计图不能同等,需要现场深化检核后方可施工。
设计单位现场确认后,依据确认后的图纸准备施工,以雨水管网为例,其具体流程分为:前期准备—沟槽开挖—埋管、砌雨水井—隐蔽验收—土方回填。
前期阶段主要是引进各种设备、材料等,以及室外管网的测量放线,简单处理下高程高差较大的区域,以便于之后的沟槽开挖。
沟槽开挖主要是根据施工图上的坐标及管井标高定位开挖,过程中需要专业测量员严格控制标高,这里以下就不再详述,直接上施工照片更为直观:
最东侧一排最先开挖,原则上应该有放坡的,施工单位节省成本
沟槽挖好了,人工处理下小土块,尽量垫平
这是在做检查井垫层,10CM混凝土垫层浇筑
对比上张,这个???两家单位施工质量差异
检查井砌筑,注意边砌边抹,不然砌完了,可能下面不好抹了
同样是检查井,咋效果相差如此之大,这个很危险
埋管道,应该需要注意管下垫砂的分量,有的施工单位都没有或很少
检查井、管道埋设施工完成后需要隐蔽验收通过后方可回填
验收通过后土方回填,回填时应注意设计及规范要求的土质
某些管道达不到最小深度0.7,可用混凝土浇筑保护层
土方回填完开始测量放线,为道路施工做好准备,后续将上传道路作业流程
常见质量通病及防治措施:
作为现场施工技术人员和管理人员,严格监督进度、质量力度尤为重要,室外管网施工相对较复杂,现就室外雨水管网施工中
常见的质量通病列举如下:
1、材料问题:由于在室外工作,容易出现雨水天气,首先要保证材料进场数量足够,不能因为材料供应问题拖时间,还有就是材料质量问题的把关,坚决杜绝不合格的材料;
2、标高问题:由于雨水管网本身是通过重力排到渠沟的,因此雨水管网的标高以及泄水坡度显得尤为关键,需要严格按照相应规范和设计说明施工;
3、管网安装:雨水管安装前需要在下面做好垫层措施,接着就是管道需要相互连接,注意连接的方向是否正确,以及管道摆放是否顺直,还有杜绝将已损坏的管道继续安装,需要更换;
4、检查井砌筑:严格按照国标施工,现规范不要求一定做沉砂池;
5、土方回填:首先,土方回填之前一定需要找各方管理单位进行隐蔽验收,通过后方可回填。回填时,注意土质、土块大小等,最好先用人工回填,再机械,避免大土块直接碾压;
6、最后,室外管网施工过程中,与其他管道等隐蔽工程交叉施工,这需要各方施工单位相互协调、配合,避免产生影响施工进度的问题。应遵循“有压力管避让无压力管,低压力管避让高压力管”的原则解决。