关于消规一些疑惑,10月1号以后正式版的消规和以前意见稿有很大不同,特别是看到3.5.2的时候,现在地下室是属于地下建筑范围?当V大于25000时,地下室的消火栓设计流量将达到40L/S,这一点我很意外,原汽车库防火规范地下室车库的消火栓设计流量是10L/S,如果这样的话,打个比方原来180T的消防水池按新规理解将会变成400T,在和建筑结构专业协调上很麻烦。而且我也问了审图老师,也存在同样的疑惑。就算是能做出400T的水池,出水管按图集看是DN300,个人理解整个消防管网因为流量的增大改成DN300?个人觉得想想也不可能。比如一些住宅小区,地下车库统一做成一个,V大于25000,那么地下车库的消火栓就该按此执行,但是地面以上的住宅消火栓设计标准仅为10L/S,如何平衡流量?另外3.5.3能适用于此种情况吗?一个地块内既有多层住宅,又有高层住宅(统一使用一个汽车库),又该如何界定消防水量呢?
小弟也刚毕业做设计,这类问题我去问了总工,也感到非常棘手,故来听听大家的意见,小弟在这里谢谢各位老师了。
12楼
老弟的这个问题 我也想到了 但是规范里没有那么明确指出 没有讲的很细 所以目前我报消防的图纸 也是担心会被提到这条 。。。估计后期会有东西说来说明这个东西,过几天我们开消防会议 我打算把这个问题提一下
回复
13楼
。。。。。。。。。。
回复
14楼
地下火灾扑救一般都非常困难,所以要求高了。
回复
15楼
本人认为新消规电子稿中汽车库/修车库[独立],正式版本中没有了,可见由车库规范(需修订)另行规定,修订前按现行版本执行。
正式版本中的地下建筑应该不包括汽车库、修车库。
回复
16楼
地下建筑非带地下室的建筑 两个有本质区别 地下建筑,即地下建筑是主体。 带地下室的建筑,地下室是附体。
回复
17楼
的确是个问题,特别是上部住宅的
回复
18楼
学习来着,:)
回复
19楼
个人感觉《消规》就是个多余的规范,要么就把其它规范里与消规一致或冲突的都取消!
回复
20楼
w8868926 发表于 2014-10-24 16:15 现在大家都在试水当中,尽量取大的 不然消防追究起来很烦人40L/S 一下子标准提升这么多 确实让人感到意外 明天宣贯会 听听看怎么说