关于消规一些疑惑,10月1号以后正式版的消规和以前意见稿有很大不同,特别是看到3.5.2的时候,现在地下室是属于地下建筑范围?当V大于25000时,地下室的消火栓设计流量将达到40L/S,这一点我很意外,原汽车库防火规范地下室车库的消火栓设计流量是10L/S,如果这样的话,打个比方原来180T的消防水池按新规理解将会变成400T,在和建筑结构专业协调上很麻烦。而且我也问了审图老师,也存在同样的疑惑。就算是能做出400T的水池,出水管按图集看是DN300,个人理解整个消防管网因为流量的增大改成DN300?个人觉得想想也不可能。比如一些住宅小区,地下车库统一做成一个,V大于25000,那么地下车库的消火栓就该按此执行,但是地面以上的住宅消火栓设计标准仅为10L/S,如何平衡流量?另外3.5.3能适用于此种情况吗?一个地块内既有多层住宅,又有高层住宅(统一使用一个汽车库),又该如何界定消防水量呢?
小弟也刚毕业做设计,这类问题我去问了总工,也感到非常棘手,故来听听大家的意见,小弟在这里谢谢各位老师了。
2楼
这个应该是独立的地下建筑,非建筑物的地下室,另地下车库还执行单独的车库防火设计规范(据说也在编制中)
回复
3楼
nlp125 发表于 2014-10-22 22:21 这个应该是独立的地下建筑,非建筑物的地下室,另地下车库还执行单独的车库防火设计规范(据说也在编制中)其实审图倒是没提出这方面的意见,但是消防设计审查,可能就会说如果新版本消规与车库防火规范有矛盾的地方,还是从严执行,也就是室内消火栓流量按40L/S执行,我就觉得很纠结了
回复
4楼
汽车库,人防地下室参照各自的专业规范(消规是把人防规范里的消火栓流量内容照搬过来的,个人认为没有必要,多此一举)
回复
5楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-10-23 08:38 汽车库,人防地下室参照各自的专业规范(消规是把人防规范里的消火栓流量内容照搬过来的,个人认为没有必要 …消规意见稿的时候汽车库还是有规定 表格里写明是10L/s 但是新规范把汽车库表格里这一条删除了 反而写了地下建筑 为40L/S
回复
6楼
本次新规范,没有对地下建筑下定义。自然理解上,千奇百怪。 这也是新规范不严谨点之一。
人防消防规范:不能让人理解的是,他是为平时功能服务的。平时功能规范还多,它有没有存在的必要。
回复
7楼
刚出的图就是按照车库规范画的,10L/s,不知道审图会不会提
回复
8楼
设计做不下去了
回复
9楼
感谢分享经验,来学习学习~
回复
10楼
学习了,谢谢大家
回复
11楼
现在大家都在试水当中,尽量取大的 不然消防追究起来很烦人
回复