消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
啊吉吉
啊吉吉 Lv.6
2014年10月22日 11:25:13
只看楼主

请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!

请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!

IMG_3736.JPG


IMG_3737.JPG


IMG_3738.JPG


IMG_3739.JPG

免费打赏
小草瑜
2014年10月22日 15:34:29
2楼
看看学习了
回复
yxq201413
2014年10月22日 16:37:22
3楼
0000000000000000
回复
toumingweixiao000
2014年10月23日 18:34:22
4楼
第一张照片中,阀门的选型不够理想。如果不是经常开关的闸阀,一般不宜用明杆闸阀,长时间不用的话,外露丝杆容易锈蚀卡涩,转不动或者关不严。规范中倒是有要求水泵进水管上必须用明杆闸阀,为的是防止在关阀时启泵对水泵有损伤。
电方面,水泵的电源线从桥架出来应该穿金属硬管下行到水泵电机高度,再套金属软管做个滴水弯进入电机接线盒。话说回来,地面不是已经有了暗敷SC管甩出头了么,为什么不用它?
回复
wuzhu05
2014年10月24日 09:16:54
5楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-23 18:34 第一张照片中,阀门的选型不够理想。如果不是经常开关的闸阀,一般不宜用明杆闸阀,长时间不用的话,外露丝 …有道理,赞架高处设置的,而且非频繁启闭的阀门,较多采用的是蝶阀,重量轻,安装空间小
回复
qq_1399637534682
2014年10月24日 10:18:24
6楼
学习知识了,谢谢分享
回复
q13871628685
2014年10月24日 11:12:32
7楼
学习知识了,谢谢分享
回复
浪尽天涯
2014年10月25日 11:20:17
8楼
阀门只要便于开启就可以了,至于电缆套管应该要固定一下。
回复
朝阳梦辉
2014年10月25日 14:57:42
9楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-23 18:34 第一张照片中,阀门的选型不够理想。如果不是经常开关的闸阀,一般不宜用明杆闸阀,长时间不用的话,外露丝 …膜拜高手啊!
回复
红岩1029
2014年10月26日 00:27:29
10楼
学习啦!谢谢分享。
回复
xiaoxiao19901212
2014年10月26日 20:58:09
11楼
4.2.5.1刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m
《建筑电气工程施工质量验收规范》
软管处做一节桥架