消防给水电缆和阀门的安装是否符合规范
啊吉吉
啊吉吉 Lv.6
2014年10月22日 11:25:13
只看楼主

请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!

请问高手消防水泵上边的这条电缆和阀门的安装是否符合规范呢?谢谢!!

IMG_3736.JPG


IMG_3737.JPG


IMG_3738.JPG


IMG_3739.JPG

免费打赏
dandanjita
2014年10月26日 21:13:07
12楼
使用的蝶阀类型不能是对夹式蝶阀,得使用可靠锁定形式的蝶阀。
还有水泵的进水管处都得用偏心异径管(顶平连接)
回复
lzj_394112
2014年10月26日 22:10:26
13楼
阀门的安装只要求便于操作,阀门的形式有要求。不同意楼上的说法,蝶阀虽然便捷便宜,但有个大毛病:阻力大。
回复
lzj_394112
2014年10月26日 22:11:52
14楼
为什么没看到泄压管,超压怎么保护
回复
chenshanwei2010
2014年10月27日 08:58:04
15楼
电缆需要固定好 这样看着就不舒服啦
随时晃动 肯定是不符合要求撒
回复
chenshanwei2010
2014年10月27日 09:02:08
16楼
我赞成安装蝶阀,使用频率小 简便占用空间小 而且造价低
回复
jihai20062006
2014年10月29日 11:46:06
17楼
现在工程上用的很多都是明杆闸阀,即使外露丝杆容易锈蚀卡涩。水泵房用蝶阀很少
回复
ccliluo
2014年10月29日 15:35:54
18楼
高手,学习了
回复
ruqingbo
2014年10月29日 16:16:35
19楼
1.施工不够规范
2.闸阀主材价格是比蝶阀高
回复
ppgppb
2014年10月29日 21:15:54
20楼
电缆很奇怪,应该从地面走比较合适,
回复
啊吉吉
2014年10月30日 15:27:13
21楼
谢谢!各位大师指点!
回复