如附图:请问大家(人孔桩)、底板、承台、楼板、次梁需要用抗震钢筋吗?还有抗震钢筋的接头是不是一级接头?谢谢大家
如附图:请问大家(人孔桩)、底板、承台、楼板、次梁需要用抗震钢筋吗?还有抗震钢筋的接头是不是一级接头?谢谢大家
2楼
按国家规定要,但是实际上都是变通的。带E的太贵
回复
3楼
变通的多。带E的太贵
回复
4楼
现在我们工地所用的全部是带E钢筋,
回复
5楼
按照规定还是要用抗震钢筋的!
跟建设单位协调好,应该可以!
回复
6楼
少忽悠我 发表于 2014-10-22 06:03 现在我们工地所用的全部是带E钢筋,还一般钢筋价格差多少?
回复
7楼
楼主站在哪一方 甲方的话可以提出来省省 施工单位的话最终也不是你出钱 没必要吧
回复
8楼
现在带E和不带E的钢筋差不了多少钱,我们进的一吨也就差个几十块吧,我们现场的钢筋除了二次结构之类的构造用筋,其余都是带E的
回复
9楼
桩基、底板、承台、楼板、次梁不用抗震钢筋,抗震钢筋的接头也不都是一级接头。
抗震钢筋只在一、二、三级的框架和斜撑构件中使用,其他部位可以用普通钢筋。
回复
10楼
mony31 发表于 2014-10-23 13:51 现在带E和不带E的钢筋差不了多少钱,我们进的一吨也就差个几十块吧,我们现场的钢筋除了二次结构之类的构造 …刚了解一下,现在是不多,大概价差80而已
回复
11楼
我们全是带E,除了规格8跟10的。
回复