本帖最后由 bu520ni 于 2014-10-19 10:40 编辑 梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样? 问题补充: 2)、受力钢筋混凝土保护层厚度(从钢筋的外边缘算起)除满足表中要求外,尚不应小于主筋的公称直径,那他这句话是什么意思?
本帖最后由 bu520ni 于 2014-10-19 10:40 编辑
梁、柱保护层厚度设计值是多少,下面这个图是我们设计图上面的,这个要怎么看呢?如果没22和25的钢筋,保护层厚度是20mm,那有22和25的钢筋呢,保护层厚度是多少?那是不是每根梁保护层厚度不一样?
问题补充:
2)、受力钢筋混凝土保护层厚度(从钢筋的外边缘算起)除满足表中要求外,尚不应小于主筋的公称直径,那他这句话是什么意思?
还有就是那屋面的梁板是属于2a类环境,那保护层厚度是25mm嘛?
保护层厚度是从箍筋算起,还是主筋算起?
2楼
保护层厚度算到箍筋外表面
其他的条文说得很清楚了
回复
3楼
保护层厚度跟环境类别有很大关系,详见砼设计规范。另外,C25及以下等级的砼的保护层应增加5mm
回复
4楼
xpy1101 发表于 2014-10-19 17:22 保护层厚度跟环境类别有很大关系,详见砼设计规范。另外,C25及以下等级的砼的保护层应增加5mm我们是C30的砼,那和钢筋大小没关系哟,保护层厚度满足主筋公称植筋是什么呢?
回复
5楼
按规范理解,直径22和25的钢筋(砼C30及以上)保护层厚度应比20mm大。
回复
6楼
图纸上说的非常清楚啊!钢筋保护层从钢筋外边缘算起,你认为箍筋在外侧还是主筋在外侧?箍筋算不算钢筋?自己多想想吧!
回复
7楼
要是读不懂,图纸上的文字意思,可以好好再去学习下语文!
回复
8楼
好好的研读一下混凝土规范啊。可以结合后面的条文解释来理解啊
回复
9楼
梁的钢筋保护层与钢筋直径没有关系。
回复
10楼
梁的钢筋保护层与钢筋直径没有关系。与环境类别和混凝土强度有关
回复
11楼
我们这边一般也都按3—4CM做。
回复