用6平方的铜芯电缆可以直接给2300米远处的10余个220V的视频监控头供电吗?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年10月19日 10:21:44
只看楼主

设计院设计用6个平方的铜芯电缆直接拉到2300米远处,给10余个220V的视频监控头(带有云台的)供电。末端电压够用吗?

设计院设计用6个平方的铜芯电缆直接拉到2300米远处,给10余个220V的视频监控头(带有云台的)供电。末端电压够用吗?
免费打赏
fangpla
2014年10月25日 18:12:00
12楼
可以考虑十楼说的就近接个电源!
回复
qinabochenhong
2014年10月30日 17:04:01
13楼

这几个摄像头那么远距离都没个电源吗,就近引个多好
回复
hehmeim
2014年11月20日 14:38:56
14楼
可以考虑末端变压吧
回复
fitman
2014年11月20日 15:00:28
15楼
其实是可以的。这个器件最终是靠一个整流器供电,只要用那种宽幅电压的就可以了,110V~220V都没问题。
回复
qq_1401527646481
2015年06月02日 02:12:40
16楼
老帖子了,也回一个,线路远了压降会比较大,但是监控用的都是那种小开关电源电压适用范围很广,真正要考虑的是,备用设备的问题,这么多设备用一条供电,破坏供电就全部瘫痪。起不到安防的作用。

麦子1984:说出了核心问题,点赞!

回复
灯火阑珊123
2018年02月26日 10:11:47
22楼

估计是不可以了,可以核一下电流矩,(查一下常用电气数据图册)。

回复

相关推荐