12楼
可以考虑十楼说的就近接个电源!
回复
13楼
这几个摄像头那么远距离都没个电源吗,就近引个多好
回复
14楼
可以考虑末端变压吧
回复
15楼
其实是可以的。这个器件最终是靠一个整流器供电,只要用那种宽幅电压的就可以了,110V~220V都没问题。
回复
16楼
老帖子了,也回一个,线路远了压降会比较大,但是监控用的都是那种小开关电源电压适用范围很广,真正要考虑的是,备用设备的问题,这么多设备用一条供电,破坏供电就全部瘫痪。起不到安防的作用。
回复
22楼
估计是不可以了,可以核一下电流矩,(查一下常用电气数据图册)。
回复