设计院设计用6个平方的铜芯电缆直接拉到2300米远处,给10余个220V的视频监控头(带有云台的)供电。末端电压够用吗?
设计院设计用6个平方的铜芯电缆直接拉到2300米远处,给10余个220V的视频监控头(带有云台的)供电。末端电压够用吗?
2楼
按照末端压降5%计算,功率因数取0.8,2.3km,YJV电缆的话工作电流不能超过0.822A,。
摄像头+云台工作电流约0.15A,最多带5台。
回复
3楼
2300米,导线的电阻值已经14欧姆了。
回复
4楼
北方郎 发表于 2014-10-19 10:33 按照末端压降5%计算,功率因数取0.8,2.3km,YJV电缆的话工作电流不能超过0.822A,。摄像头+云台工作电流约 …谢谢狼主!
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2014-10-19 13:51 2300米,导线的电阻值已经14欧姆了。三克油哈!
回复
6楼
只有一个目录和总则。。。。。。。。。
回复
7楼
我都不会计算末端电流怎么算啊
回复
8楼
这摄像头按的够破费的
回复
9楼
路过学习了。
回复
10楼
这几个摄像头那么远距离都没个电源吗,就近引个多好
回复
11楼
不可以,算一下2300米压降非常大
回复