办公建筑设计规范的条文说明里有7.3.3 主要考虑小动物对其的破坏和火灾产生的毒气.
办公建筑设计规范的条文说明里有
7.3.3 主要考虑小动物对其的破坏和火灾产生的毒气.
2楼
还有这个要求,以前都不知道呀。但现实生活中好多是PVC在吊顶里。
规范不重际。
回复
3楼
这倒是第一次听说 涨知识了
回复
4楼
估计是防火的关系?
回复
5楼
路过学习了。
回复
6楼
审图的很多提问题都不是强条……不过也是学习了~
回复
7楼
这倒是第一次听说 涨知识了
回复
8楼
原低压配电设计规范中有明敷的管线穿金属管的要求,新规范中取消了
回复
9楼
原来还没注意这规范!
7.3.3办公建筑电气管线应暗敷,管材及线槽应采用非燃烧材料。
一般认为吊顶内的敷设算明敷,按这条文是不充许的。但条文解释中又说吊顶内不能用塑料管,明显是充许这个方式,只不过是要用金属管。矛盾啊!
回复