一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
32楼
看一看,学习学习!
回复
33楼
10KV等级电压带负荷拔插头想过会有多么强的电弧
回复
34楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-19 18:21 忠告!!!为了珍惜生命,楼主你联想也不要想!真是初生牛犊不怕虎!太可怕了!必须将上一级电源断路器断开,才能肘形插头拔掉
回复
35楼
zhili051 发表于 2014-10-20 09:08 理论上是可行,但在实际操作中会发现拆除尾部胶圈没有问题,拆除尾部封堵塞难以拔出(由于肘形与封堵塞靠 …长知识了!难怪想想觉得可行但实际上都不这么干。。。
回复
36楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-19 18:21 忠告!!!为了珍惜生命,楼主你联想也不要想!真是初生牛犊不怕虎!太可怕了!2012年我所在单位在新建的道路旁边安装五台箱变,全线电缆预埋,其中有一台箱式路灯变就是带电拔插完成的,当时我们也非常担心,没带负荷就让厂家人员进行了带电拔插实验!并没有发生什么事故!我之所以发这类产品介绍,并不是说这类东西就可以取代断路器!只是说明这类产品具备某些功能,可以在特殊情况下运用一下,并不是说有事没事都可以这样操作!正常情况下还是按照常规的程序走啊!了解一下这些设备的功能介绍也不是什么坏事啊!
回复
37楼
这个可真不敢
回复
38楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-19 18:21 忠告!!!为了珍惜生命,楼主你联想也不要想!真是初生牛犊不怕虎!太可怕了!4985199
回复
39楼
ssqqugamd 发表于 2014-10-19 18:21 忠告!!!为了珍惜生命,楼主你联想也不要想!真是初生牛犊不怕虎!太可怕了!4985200
回复
40楼
学习了········
回复
41楼
10KV 电源当USB,蛋儿也太肥了
回复