一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
22楼
9楼靠谱,断开高压开关切除变压器的话,应该问题不大。
不过还是看看规程,毕竟是带电操作!!
回复
23楼
15KV、25KV、35KV 200A插拔式电缆接头为全绝缘、全密封可带电触摸的插入式终端头,广泛应用于户外配电变压器,美式箱变,环网柜,电缆分支箱,地埋式变压器及其它电气设备的连接。安装在T-II型电缆头200A的出线侧、200A母排上及美式箱变的单通(或双通)套管接头和负荷转换接头等。测试点可安装带电显示器或故障指示器,以便查询设备带电状态和故障状态。
其采用高品质的EPDM(三元乙丙橡胶)绝缘,导电杆连接头具有灭弧材料,因此可在带电状态下操作,但不能切断短路电流;可作为负荷开关开断200A的电流。
适用于15kV电缆截面为35 mm2 ~150 mm2的交联聚乙烯电缆。
1、 绝缘层:特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质
2、 操作环:一体模铸的不锈钢操作环带有弹簧夹固定点
3、 电压测试点:用于测试线路是否带电需要和带电指示器配合
4、 内半导电层:预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力
5、 外半导电层:预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽的配合实现屏蔽连续,并确保外半导电层处于接地状态
6、 消弧插入棒:镀锡铜质导电棒带有消弧功能,用随箱提供的刀形扳手将其拧进导电连接器中
7、 压接端子:根据电缆材质的不同,选择铜质压接端子或铜铝压接端子
回复
24楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-10-20 15:30 编辑
发2篇有关厂家的产品说明书,大家可以参考下,建议大家注意分清带负荷插拔电缆接头和不带负荷电缆插头在结构上的区别
回复
25楼
看看这个样本中说的可以带电状态下操作。
回复
26楼
带电不可以。
回复
27楼
生命可贵啊
回复
28楼
有木有安全措施啊,真的有这勇气啊
回复
29楼
请看说明书重要提示第一条,绝对不可以的
回复
30楼
路过学习了!!!
回复
31楼
小子不要命了吧
回复