一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
12楼
zhili051 发表于 2014-10-18 14:55 谁敢这样操作,这可是10KV电缆,供电局带电班也不敢。。。。。。要不你亲自试一试 …求尝试
回复
13楼
据我所知,
单端带电时可以用绝缘操作杆拔插的,操作人员必须穿绝缘靴、戴绝缘手套和护目镜。
回复
14楼
wboy8759 发表于 2014-10-19 22:16 据我所知,单端带电时可以用绝缘操作杆拔插的,操作人员必须穿绝缘靴、戴绝缘手套和护目镜。理论上是可行,但在实际操作中会发现拆除尾部胶圈没有问题,拆除尾部封堵塞难以拔出(由于肘形与封堵塞靠液体硅胶华润进入,并上紧,长时间挤压粘上)一些尾部是外六角难操作容易打滑非常费劲,所以取消带电操作
回复
15楼
连想也别想!
回复
16楼
估计不想活的人也不敢去拔:lol
回复
17楼
楼主太牛叉了。我是不敢这样做
回复
18楼
我可以100%告诉你,三相弧光短路----爆炸!至于人吗不能算是牺牲而是送死!还得追究损坏设备的责任(因为没有熄弧装置在10KV设备上操作变压器)就是隔离开关也不允许切断空载变压器。
回复
19楼
我可以100%告诉你,三相弧光短路----爆炸!至于人吗不能算是牺牲而是送死!还得追究损坏设备的责任(因为没有熄弧装置在10KV设备上操作变压器)就是隔离开关也不允许切断空载变压器。
回复
20楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-10-20 10:10 编辑
大哥只有USB插口可以带电拔插哈
50V以上的配电装置都不得带电拔插。
回复
21楼
9楼说的靠谱。
但是,最好还是别那样干。按照规程来。
回复