10KV肘形电缆头可以带电拔插吗
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2014年10月18日 10:59:47
只看楼主

一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?

一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?

IMG_20141017_163837.jpg

qx1470367056
2014年10月18日 14:38:44
2楼
不可以!
这肘形头电缆插件应该是10kV电压等级的。低压侧负荷停电了,但拔出肘形头电缆插件,是要断开变压器的空载电流的。拔出肘形头电缆插件产生的电弧不容易熄灭的。既是相间设置绝缘隔板,但电弧容易把插口烧坏的。
回复
zhili051
2014年10月18日 14:55:14
3楼

谁敢这样操作,这可是10KV电缆,供电局带电班也不敢。。。。。。
要不你亲自试一试 回头请告诉我们
回复
baobao1003
2014年10月18日 15:14:20
4楼
不想活了不想活了
回复
lingxuct
2014年10月18日 17:18:45
5楼
变压器不是单独有高压开关控制的?把要检修的变压器高低压同时停掉不行吗?

10KV电缆插头带电拔,真的不要命了?
回复
jiangzhi0316
2014年10月19日 07:40:53
6楼
别闹悬啊!
回复
gdfsora
2014年10月19日 09:12:02
7楼
会弧光短路的
回复
hjdq1238
2014年10月19日 14:30:46
8楼
断开变压器的高压开关,可以带电插拔,没问题
回复
zongch1939
2014年10月19日 15:44:32
9楼
按楼主的说法,接线图好像是这样的:
接线图10-19.JPG
楼主所说的断开低压负荷,应该是断开
修变压器的QF2。如果想拔出图中的那个电缆头(估计该电缆要做有关试验),应停掉QF1。变压器停电了,此时去拔那个肘形电缆头,并在相间加装绝缘隔板等安全措施,应该是没有问题的。此时拔电缆头时,切断的只是变压器高压侧电缆那一段的电容电流,如电缆不长,电流估计不会很大。
回复
ssqqugamd
2014年10月19日 18:21:26
10楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-19 18:22 编辑

忠告!!!为了珍惜生命,楼主你联想也不要想!真是初生牛犊不怕虎!太可怕了!
回复
dennisjordan
2014年10月19日 21:11:58
11楼
这种分接箱,是不带开关的,一个插一个的!带电还是别搞了,虽然会影响到其他用电;但是安全还是第一!不能胡来
回复

相关推荐

APP内打开