一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
42楼
断路器才有灭弧功能。对于长电缆线路,由于存在电容特性,即使断路器断开了,也等一会拔插电缆。
回复
43楼
呵呵,说什么弧光的朋友估计是没有操作过高压产品的。
要手动插拨,一定是断了负荷的,如果这个常识都没有,还做操作,那是开玩笑!至于带个空载变压器,最大几安的电流,没什么可怕的。
10kV电压等级虽然不高,但必竞是高压,如果产品不是说明充许带电拨插和操作人员受过训练,还是不要操作为好。
回复
44楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-24 18:06 编辑 zmdqaz 发表于 2014-10-22 11:35 鸭绿江上的“水丰发电站”是30年代日伪建的,变电站也是在地下,可是变电装置都是通用件。现在很多民建配电室建在地下室也没听说有用那“东东”。都是采用通用设备。我真的是没有吃过“蟹子”的人,见了“蟹子”确实害怕。
回复
45楼
谢谢分享,谢谢金币。
回复
46楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-10-24 12:46 编辑
回复44楼的朋友:现在箱变和电缆分接箱用的这类插头很多,有机会的话你可以实地看一下600A的插头和套管与200A插头与套管在结构上的差异,特别是一些名牌大厂生产的箱变产品以及如你所说像买假药式的产品说明书!别人在安装箱变时看不看产品说明书我不作评论,但我每次在安装此类产品时都仔细阅读产品说明,并保留或移交这些资料!
回复
47楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-10-24 20:04 编辑
信不信是你个人的见解!毕竟我们只是此类产品的应用部门而非产品开发研制单位,对此类产品的质疑你可以与厂家沟通后在下结论。另外负荷肘型插头只有200A的,而且200A以上的无消弧头(消弧头用于和200A单通套管或负荷转换套管里的的消弧管配合)且严禁带电拔插!
回复
48楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-25 11:03 编辑 zmdqaz 发表于 2014-10-24 19:08 信不信是你个人的见解!毕竟我们只是此类产品的应用部门而非产品开发研制单位,对此类产品的质疑你可以与厂 …且严禁带电拔插!这就对了!就是个连接件!
回复
49楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-10-25 14:27 编辑 ssqqugamd 发表于 2014-10-25 11:00 且严禁带电拔插!这就对了!就是个连接件!就凭这句话,说明你对这类产品你没有一个具体的接触的或安装的少!我可以确定的是你对200A和600A产品在使用上的要求你根本分不清!另外摘录别人的话要摘录完整,不要断章取义!
回复
50楼
带电插拔 别闹了 隔离刀没负荷都不能投切 电缆头你也敢???
回复
51楼
请看说明书:
是可以带电拔插的。而又是只带电缆的电容电流操作,完全可以的!当然新的事物总要有个接受过程。例如,电缆的穿刺连接,就有人怀疑不能用!而国外已用了多少年了!现在国内不也使用起来了嘛!这样的肘形电缆头,小鬼子在东北就使用了!