只看楼主

如题,请教个极简单的问题。做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

如题,请教个极简单的问题。

做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?

是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?

再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

真心请教,若大师时间紧,提供资料名字我自己找也一样感谢!


ruipuxizo
2018年04月18日 17:34:57
16楼

一般要设软化水箱。你说的大气压0.1MPa是说的绝对大气压,相对大气压=绝对大气压-0.1MPa。设备上的0.2MPa是指相对大气压。具体水泵的扬程要根据你设备的位置,入水的压力(与周围楼层高低无关,看压力表读数),管路的阻力计算得出!软化设备加的是盐,加碱可能使锅炉爆炸!

回复