软水器进水问题请教!有追加奖励,谢谢啊
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2014年10月17日 16:59:20
只看楼主

如题,请教个极简单的问题。做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

如题,请教个极简单的问题。

做了一个很小的锅炉房,一吨的常压热水锅炉,选用一台全自动的软水器,但自来水压很不稳定,周边最高的就2层楼,估计自来水压在0.12左右,虽然知道压力低要在软水器进口加管道泵,但不清楚怎么加啊?

是直接在自来水管上加个泵,还是自来水先进水箱然后再用泵供入软水器?

再者还有个问题,软水器阻力说也就0.05MPa,为何要求0.2MPa的入口的压力,假如水箱和软水器在同一地坪,估计0.1MPa水也就出来了?

真心请教,若大师时间紧,提供资料名字我自己找也一样感谢!


zqbxlk
2014年10月17日 17:09:52
2楼
追加个疑问,就是立式常压锅炉0.7MW的,水处理需要考虑加碱么?
回复
xfywatmzx
2014年10月21日 10:50:14
3楼
直接加泵不合适,会影响自来水的其他用户
回复
xfywatmzx
2014年10月21日 10:51:40
4楼
接软水器的水最终要打到系统里,因此不能只考虑阻力,还有考虑水压等
回复
zqbxlk
2014年10月21日 16:01:42
5楼
谢谢楼上二位,问题还是没解答啊!
软化水进入给水箱,通过给水泵进入系统,似乎不用考虑过多的阻力,能进的水箱就够了
回复
zqbxlk
2014年10月21日 16:08:05
6楼
查了些资料,但问题还是没全明白,抛砖引玉了,说的不对的地方请楼下指教:
1.加碱问题:
a。加碱之后能和水中Ca,Mg离子形成水垢,排除锅炉;
b。ph较高时,能够形成松散的水垢排出锅炉;
c。高温的酸性水蒸气宜腐蚀锅炉。
以上三点是需要加碱的理由。
所以,对于常压锅炉,个人认为加碱肯定没错,但如果设有软水器,不加碱也是没有问题的。
但水压问题还是没明白,假如软水器和给水箱在同层布置,给水压力满足0.1MPa就能满足使用要求,但设备要求低于0.2MPa就得加管道泵,不明白啊!
此外,管道泵的加个水箱然后再吸,这个没有疑问
回复
zxb1951
2014年10月24日 21:57:30
7楼
1,常压热水炉,是采暖用吗?水循环使用,如果没有水损失,则不必补水,也不需经常加减。但循环水维持一定的碱度,可以减少系统钢材腐蚀。所以加些碱还是有益的。
2,软水器运行要求合适的水压,水压过低,会导致产水量减少。但如系统泄漏量小,补水不多,补水箱装满水后,也就不需制水了。或者说选台大号的软水器,即使水压不够也能满足制水需要。
回复
zqbxlk
2014年10月31日 09:29:06
8楼
回楼上,说的很好啊,可能是老画图,思维有些机械了
1.锅炉是采暖用的,补水是一定的要的,而且比承压锅炉补得还得多些,加碱也确实是有益的,个人比较喜好往高位水箱补水,通过通气管补入锅炉,这个系统地位布置的时候设置加药罐不方便,回头的改进改进了。
2.说来惭愧,前面没想到水压低用是能用,但产水量低这方面,只想着阻力方面的问题了,思维僵化的征兆哦,呵呵