梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
z393987517
z393987517 Lv.3
2014年10月17日 11:43:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑 我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑

我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。
注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
免费打赏
chonglangban
2014年10月22日 15:30:16
22楼
其实你说了算么,问问设计;
你认为核心的部分是柱是不,我还认为是梁呢。
回复

相关推荐

APP内打开