梁柱核心区混凝土用低强度等级浇筑
z393987517
z393987517 Lv.3
2014年10月17日 11:43:30
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑 我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-17 20:10 编辑

我们这工地高层主体结构,墙柱混凝土C50,梁板混凝土标号C30,施工是采用墙、柱、梁、板一起浇筑的方式,层高4.2m,工人浇筑混凝土先浇筑墙柱,两次浇筑至梁底,然后直接浇筑梁板C3O了,核心区都是用低强度等级混凝土浇筑的,这么做会造成墙柱局部承载力不足和在地震作用下的抗剪切力不足,我作为总包管理人员,多次强调、要求,但是效果不好,分包管理人员及工人还是按照他的老思路去施工,是不是全国各地这块都这样?我在北京。
注:还有在浇筑过程中核心区往往钢筋较密,混凝土坍落度都220了,工人还是嫌太稠,混凝土都流到板面上了,要求加水,我说不行,他们偷着加,现在农民工的质量意识及素质怎么依然还是这么差?
免费打赏
kv123
2014年10月17日 12:34:54
2楼
管理不严,你再放纵下去,你就倒霉了
回复
dengxinguo
2014年10月17日 16:06:06
3楼
出问题了,不能只说,应该有相应的管理手段,否则就等倒霉吧。
回复
求索
2014年10月17日 16:19:51
4楼
不符合设计要求,必须整改,否则出了事谁也跑不了
回复
我本平凡
2014年10月17日 16:45:40
5楼
以后通不过检测的话,就有的看了。
回复
a4035698
2014年10月17日 16:56:28
6楼
C50跟C30等级相差太大,施工组织时不建议同时浇筑,你这样主题验收出不来很麻烦的
回复
qq_1412657756761
2014年10月18日 00:47:20
7楼
记得有个二分之h的45度角必须是柱的混凝土
回复
无间道
2014年10月18日 08:03:46
8楼
核心区属于柱的一部分。
回复
来自星星的力
2014年10月18日 08:30:02
9楼
发函,通知停工,开会,记录(顺便带上设计院的人员,更加有说服力),把已经坐实的节点处找专业的检测单位或者加固单位,确认是否合适?发通知函,一切费用由施工队承担,在工程款中直接扣除!
回复
我本平凡
2014年10月18日 09:16:11
10楼
回复
dlmetrobuilder
2014年10月18日 09:32:34
11楼
在技术上采取措施,保证梁柱节点部位混凝土不混浇。
回复

相关推荐

APP内打开