本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑 最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了图1图2图没有发对,重发烧的是一次的熔断器,不是1台的
最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了
图1 图2
图没有发对,重发
烧的是一次的熔断器,不是1台的