PT开口三角型接法的疑问
zy123254
zy123254 Lv.9
2014年10月16日 11:47:46
只看楼主

本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑 最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了图1图2图没有发对,重发烧的是一次的熔断器,不是1台的

本帖最后由 zy123254 于 2014-10-17 09:36 编辑

最近深圳的一个项目,现场PT的熔断器连续烧了5只,PT的接法如图1,分析了以后,认为是开口三角形的da不应该接地,应该是dn接地,如图2,是否是接法的问题,请各位高手给分析一下,如果有计算的话就更好了
图1 图2

图没有发对,重发
烧的是一次的熔断器,不是1台的

图1.jpg


图2.jpg

免费打赏
xinye10
2014年10月16日 16:10:50
12楼
我觉得图1跟图2没区别。
烧了5只,那只先断?还是建议查查二次线有没有短路。
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:25:08
13楼
图没错啊?“现场PT的熔断器连续烧了5只”,图中只有三只熔断器,另外二只在啊?
回复
chunhuaxingxing
2014年10月16日 16:58:53
14楼
路过看看了
回复
maomaohello
2014年10月16日 17:07:00
15楼
进来学习学习
回复
fitman
2014年10月16日 17:12:48
16楼
习惯是接dn,但这样接也是没问题的。是否在后端有多点接地,而且接错了线?
回复
yyliuliu
2014年10月16日 17:25:24
17楼
进来学习.....
回复
liyanlirenyan
2014年10月16日 20:00:17
18楼
路过学习学习
回复
zy123254
2014年10月17日 09:36:59
19楼
烧的是一次的熔断器,不是1台柜子的
回复
ljk0331
2014年10月17日 09:53:23
20楼
我怎么看上去有点模糊啊。
回复
glg1230
2014年10月17日 11:31:43
21楼